全专业 【1】某项目单层地下车库总成本构成如下: 单项名称 百分比 钢筋 27.07% 混凝土 30.10% 混凝土模板 5.02%
【1】某项目单层地下车库总成本构成如下:
单项名称 |
百分比 |
钢筋 |
27.07% |
混凝土 |
30.10% |
混凝土模板 |
5.02% |
顶板防水 |
4.44% |
底板防水(含垫层) |
7.88% |
侧墙防水 |
0.38% |
水 |
4.12% |
排烟 |
1.07% |
电 |
1.61% |
装修(粉刷、地坪漆、划线) |
2.87% |
支护成本 |
0.88% |
桩基(或抗浮措施) |
10.03% |
土方工程(挖填方) |
4.53% |
注:
?支护、桩基与场地情况有关,差异性较大。
?土方工程与现状地坪标高相关。
【2】小结:
?钢筋、混凝土造价占比非常高,本例中约占50%.
?防水造价合计占比较高,本例中约占13%.
注:尤其是底板、顶板防水;而侧墙防水占比很少。
?模板费用不可忽视,本例中约占5%.
【3】地库节约造价的措施,无外乎下面4个方面。
?减少土建造价(下节另述)。
注:也就是减小钢筋混凝土材料用量;在方案阶段,开发商成本部门一般以混凝土用量为测算指标(钢筋混凝土按1500元/立方左右估算)。
?减少地库外表面面积(防水面积),尤其是底板、底板面积。
注:主要防水造价来自于底板、顶板。
?减少混凝土构件内表面面积(模板面积)。
注:最有效的措施是减少梁的数量。
?减小地库体积(土方、支护、桩基)。
注:开发商常常将单车位面积作为控制指标;实际上,单车位体积指标同样重要。
【4】其它因素:
设备专业、内装与总建筑面积相关,并不是关键性变量。
注:地库的照度(电)、喷淋头及消防栓的保护面积(水)、排烟方式(暖)、内装标准均是确定值,单价不随结构形式的变化而显著变化。
NO.2 土建成本构成
【1】某项目单层地下车库土建成本构成如下:
项目名称 |
百分比 |
顶板 |
45.30% |
底板 |
37.61% |
地基基础 |
10.86% |
挡土墙 |
3.88% |
柱子 |
2.35% |
土建总成本(钢筋混凝土) |
100% |
注:不同地质情况下的地基基础造价差异较大,本例中的比例仅供参考。
【2】小结:
?顶板的造价占比最高,约占45%.
注:顶板的折算厚度大、钢筋数量多。
?底板的造价占比次高,约为38%.
注:底板的折算厚度(在水位不高的前提下)、钢筋含量均低于顶板。
?挡土墙与柱子的造价占比很低,合计约为6%.
【3】结论:节约土建造价的最有效措施为减少顶板、底板面积。
NO.3 设计建议
综合上文,得到如下设计建议。
【1】减小顶板、底板的投影面积。
注:顶板、底板的土建与防水造价占比均较高,最直接的方式是考虑采用双(多)层地库,后文将对其优缺点、实用性等进行案例分析。
【2】不采用井字梁、普通主次梁等结构形式;采用明梁+大板或无梁楼盖结构。
注:混凝土构件的表面积越小,模板费用越少,建议采用明梁+大板结构。
【3】减小地下室层高。
注:地下室层高减小后,基础造价、外墙表面积、墙柱模板费用均相应减少;而且有可能实现支护、抗拔桩的重大节约。
【4】必要时可以以增加外墙长度为代价(挡土墙造价占比小)。
后文将陆续介绍具体设计手段。