求助:电线杆基础
dubin750426
2005年02月03日 12:19:44
来自于地基基础
只看楼主

计算电线杆基础,考虑风荷载、电线拉力(单方拉力),是否按偏心受压构件计算?如果不是,应怎样考虑?急等!!!!

计算电线杆基础,考虑风荷载、电线拉力(单方拉力),是否按偏心受压构件计算?如果不是,应怎样考虑?急等!!!!
免费打赏
liu330
2005年02月27日 21:05:06
2楼
轴力很小,应进行基础倾覆性验算.
回复
huqqlove
2005年03月17日 00:50:14
3楼
我在这里施工时碰到过拆电线杆的基础。钢筋是32的,深度好像还可以的,形状为圆柱形。
回复
chichidao
2005年03月17日 12:11:33
4楼
套筒
回复
superstar2202
2005年03月18日 13:07:08
5楼
此类的基础设计,基础底面积的确定并不是根据轴力来确定的,主要的是弯距的作用,要准确的求出作用于基础底面的力矩值,然后按建筑地基基础设计规范中式(5.2.2-2),(5.2.2-3)计算。注意基础的高度不要取小了。
回复
温员外
2005年03月19日 19:19:25
6楼
多谢斑竹的详细解答,但如若在软弱土,如温州的淤泥质黏土中是不是也是这么考虑的
回复
herunfeng3333
2005年03月24日 19:10:05
7楼
基础考虑三方面:
1.抗倾覆;
2.抗滑移;
3.基底的最小应力大于0.
回复
cfatigue
2008年06月19日 13:51:26
8楼
请教一下,电线杆的基础一般如何做,是不是可以直接插入土中,然后用混凝土灌实四周,还是像建筑结构中的柱一样,做个柱下基础?