钢板桩围堰施工现场图,一看就会!
+关注
只看楼主
①将新旧钢板桩运到工地后,详细检查、丈量、分类、编号;
②钢板桩的整修。对有弯曲、破损、锁口不合的钢板板桩均进行修整,采用的方法为:冷弯、热敲、焊补、割除。
③钢板桩长度不足时,可用同类型的钢板桩接长。接长采用焊接,先对焊,再焊加固板。
准确测量后,打设两根钢板桩,并焊接钢牛腿,其上放置两根钢板桩并与牛腿焊接牢固,形成框架作为导向(此钢板桩在围堰一边打设完成后拔除,之后重新安装导向)
先逐根插打矩形围堰的三个边,最后一边先插合拢后再打入。实践证明:该方法速度快,合拢误差小,易合拢。
在钢板桩正面、侧面各站一人采用吊线锥的方法检查垂直度,观察点远离钢板桩插打位置50米~100米为易。
围堰合拢后进行基底清淤。余姚江河床底为淤泥质粘土。清淤方法为:潜水员潜入河床底,清水泵抽干净的河水通过加压,潜水员持高压水枪冲起、搅混基底淤泥,同时基坑内的泥浆泵抽出浑浊的基坑水,达到清除基底淤泥的目的。
清淤至设计标高后,抛填1250px厚粒径不大于500px的片石,之后进行水下混凝土封底。
封底采用C25砼,厚度为1.5米。水下封底采用一次连续浇注完成。
封底混凝土采用导管法,导管设计作用半径为3.0m 。
①在封底混凝土达设计强度的50%后即可抽水架设围囹和内支撑 。
② 支撑安放原则:先支撑后降水,分层支撑分层降水 。
③围堰第一次抽水较为关键,根据钢板桩新旧程度需配置足量的水泵进行强降水。
④围堰四角处受力较复杂,为保证围堰安全性,四角采用型钢进行加强。
⑤施工观测,重点是观测围堰围囹、内支撑和钢板桩的变形。如发现变形过大,立即停止抽水,并向钢板桩围堰内注水,以减少变形。分析原因,采取加固措施后,重新抽水、安放支撑。
主墩基础设计为16根φ7500px桩基础,深度达52m。根据墩位处施工水深大、河床陡峭的实际情况(水深高差达12m),因地制宜的对常规双壁钢围堰结构进行了改进、创新,采用矩形异型高低刃脚钢围堰进行施工,同时设置隔仓板,呈阶梯状浇筑封底砼;钢围堰在现场加工,采用导向船安装。
在钢围堰内设置的隔舱板,将封底砼浇注成台阶状,以减少混凝土数量。
(来源:筑龙路桥市政 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)