关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁问题。
mage780705
mage780705 Lv.12
2021年05月14日 16:41:57
来自于通风排烟
只看楼主

一直有个疑惑关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁的高度,是否应该和走道的清晰高度取一样。

一直有个疑惑关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁的高度,是否应该和走道的清晰高度取一样。

免费打赏
cof1621079831553
2021年05月15日 20:43:40
2楼

吊不吊顶需要区分,不应该从走道算,定义是穿越楼板上加挡烟垂壁,按楼板算比较合适

回复
g2880769
2021年05月17日 13:57:07
3楼

个人认为应该与相连走道的清晰高度取一致,即挡烟垂壁距地高度与走道部位相同,如果担心美观问题建议做电动的

回复
做一个厉害的人
2021年08月08日 23:09:34
4楼

不按照走道的按照谁的?

回复
lnhldwlh
2021年08月09日 16:20:08
5楼

应该取自然排烟最小储烟仓高度,即0.8*走道净高