技术简介 “121塔吊布置法”施工技术,是指在相邻两栋主楼塔吊布置时,通过优化塔吊位置、臂长、安装高度,在基础施工阶段、主体施工阶段、结顶后施工阶段分别布置1台、2台、1台塔吊,以满足不同阶段的塔吊需求。
“121塔吊布置法”施工技术,是指在相邻两栋主楼塔吊布置时,通过优化塔吊位置、臂长、安装高度,在基础施工阶段、主体施工阶段、结顶后施工阶段分别布置1台、2台、1台塔吊,以满足不同阶段的塔吊需求。
某项目2层以上标准层设有PC叠合板、PC楼梯,要求塔吊覆盖主楼范围内吊重不少于2.5T。在此类装配式建筑施工中,各施工阶段对塔吊吊装要求差异较大,为满足上部主体施工阶段的塔吊数量配置,在地下室结构施工阶段以及主楼结顶后塔吊吊运能力溢出,造成浪费。通过优化塔吊布置方案,延后安装、提早拆除,减少塔吊使用时间,降低塔吊措施费用,为项目创效。采用“1 2 1塔吊布置法”施工 ,大大减少地下室结构施工阶段以及主体封顶后的塔吊溢出浪费,即B楼塔吊延后了安装时间、提前了拆除时间,缩短塔吊75%的使用时间,为项目创效。
● 施工流程 ●
塔吊布置方案优化
A塔安装,A、B楼基础施工
A、B楼主体施工,B塔安装
B楼结构封顶、B塔拆,A楼继续施工
A楼结构封顶,A、B楼外架拆除
A塔拆除
● 操作步骤 ●
一.方案优化
A塔拆除根据A、B两栋主楼的距离、层高,优化相邻两台塔吊的位置、臂长和安装高度,其中A楼塔吊吊运能力能满足两个楼座地下室施工和A、B楼的架体材料吊运需求。
二.A塔安装,A、B楼基础施工
A、B楼的地下结构同步施工,该区域地下室及B楼2层以下结构采用A楼塔吊进行材料的周转。
图1 A塔安装,A、B基础施工
三、A、B楼主体施工,B塔安装
A、B楼的地下结构同步施工,该区域地下室及B楼2层以下结构采用A楼B楼2层结构施工完成后,B楼塔吊进场安装,用于该楼的3层至楼顶层PC结构吊装,以满足施工进度要求。塔吊进行材料的周转。
图2 A、B楼主体施工,B楼塔吊安装
四、B楼结构封顶、B塔拆,A楼继续施工
B楼顶层PC结构完成后立即拆除B塔,B楼屋面层及后续外架拆除使用A楼塔吊。
图3 B楼结构封顶,B塔拆除、A楼继续施工
五、A楼结构封顶,A、B楼外架拆除
A楼结构封顶后,两个楼座进入装饰装修阶段,塔吊使用需要下降,待两个楼座外墙抹灰施工完成后,对两个楼座外架进行拆除。
六、A塔拆除
架体全部拆除完成后,对A塔吊进行拆除。
● 应用实例 ●
项目名称 |
工程地点 |
结构形式 |
开竣工日期 |
实用技术应用量 |
萧政储出[2019]9号地块项目(二期) |
杭州市萧山区新塘街道大通路与南秀路交叉口
|
框架剪力墙 |
2019年11月21日- 2023年6月30日 |
|
应用效果 |
通过塔吊布置优化,将本技术应用于项目,既能满足工程需求,又能大大降低塔吊措施费。 |
|||
存在问题 |
暂无 |