初期雨水池及事故水池是给排水项目经常涉及的事情,尤其是化工项目。目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到。关于初期雨水池容积计算,A规范是按照15~30mm污染面积的积水厚度计算,条文及说明如下:B规范是按照20~30mm污染面积积水厚度计算。规范及规范条文如下:
初期雨水池及事故水池是给排水项目经常涉及的事情,尤其是化工项目。目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到。关于初期雨水池容积计算,A规范是按照15~30mm污染面积的积水厚度计算,条文及说明如下:
B规范是按照20~30mm污染面积积水厚度计算。规范及规范条文如下:
具体计算根据污染程度把控积水厚度的选择。
事故水池的关键规范条文如下: