水泥稳定碎石底基层、基层施工工序 1、 一般规定 1) 路基移交后,路面单位应对路槽进行修整和检测,使用地表30cm下新开挖的非粘性土按规定尺寸培筑好土路肩后方可进行摊铺施工。
水泥稳定碎石底基层、基层施工工序
1、 一般规定
1) 路基移交后,路面单位应对路槽进行修整和检测,使用地表30cm下新开挖的非粘性土按规定尺寸培筑好土路肩后方可进行摊铺施工。
2) 高速公路路面底基层应在春末和气温较高的季节组织施工,施工期的最低气温应在 5℃以上。
3) 基层应分层铺筑,每层的最小压实厚度不应小于 15cm。 压实度检测时挖的坑洞应及时进行回填。
4) 路面基层施工应确定有效摊铺方法,避免材料离析,压实机具合理规范,经检验合格后立即养生。
5) 水泥稳定碎石配合比设计方法采用振动成型法。振动成型机采用半刚性基层料振动压实成型机。
2、 机械要求
1) 机械的配备要能够满足项目工程总体进度计划的要求,设备间产量相互匹配。
2) 机械设备配备的最低要求如下表1-1所示。
3、 材料要求
1) 水泥稳定土用做底基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过 37.5mm 。水泥稳定土的颗粒组成应符合规范级配范围要求,土的均匀系数应大于5。
2) 水泥稳定土用做基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过 31.5mm 。对所用的碎石,应预先筛分成3~4个不同粒级。水泥稳定土的颗粒组成应符合规范级配要求。
3) 水泥稳定土中碎石的压碎值应不大于30%。
4) 硫酸盐含量超过 0.25% 的土,不应用水泥稳定土。
5) 用于稳定土的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥要采用散装,应选用初凝时间3h以上和终凝时间在6h以上的水泥。不应使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。
表1-1 底基层、基层机械设备配备表
机械名称 |
规格 型号或品牌 |
额定功率 (kW) 或容量 (m 3 ) 或 吨位 (t) |
数量(台) |
稳定土厂拌设备 |
WS600 |
600t/h |
3 |
稳定土摊铺机 |
95D |
12.5m |
3 |
振动压路机 |
BW217D |
32t |
4 |
自卸车 |
20t-30t |
70 |
|
胶轮压路机 |
X p302 |
30t |
2 |
三轮压路机 |
3yj21/25 |
18~25t |
2 |
洒水车 |
10t |
4 |
|
平地机 |
P y-230 |
230kw/2200rpm |
2 |
发电机 |
500KW |
2 |
|
装载机 |
50 |
2~3m 3 |
6 |
自行式清扫机 |
S 220 |
2 |
|
破碎筛分设备 |
套 |
2 |
6) 凡是饮用水(含牲畜饮用水)均可用于水泥稳定土施工。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》 要求进行试验。
7) 试验合格的石料应分别存放在拌和场内,不同规格材料之间设置双墙中空式隔离墙,防止串料。
8) 储料堆要采取排水、覆盖等措施妥善保管,防止污染。
9) 底基层和基层原材料的试验项目符合规范要求
4、 施工前准备
1) 将拌合设备安装调试完毕后由计量部门进行计量系统的标定认可。
2) 试验员确定好不同开口大小下电机转速与材料流量关系图。
3) 建立质量保证体系、制定质量技术控制措施、工程进度计划等提交监理工程师批准后进行技术交底工作。
4) 根据设计图纸提供的纵断面参数,桩号按照5米为最小单位依次计算好设计中桩、边桩的高程。
5) 对已交验的路基放出底基层的中线和边线。按设计结构层中口位置向外培筑好内侧竖直的土路肩。
6) 对下承层用清扫机进行清扫干净,洒水湿润下承层。
7) 开工前完成组成设计:
(1)依据技术规范及招标文件的要求进行目标配合比设计,确定合理的矿料级配、水泥用量及最佳含水量和最大干容重并报请监理工程师批准。
(2)依据目标配合比,进行混合料试拌,确定好料斗开口尺寸及电机转速,报监理工程师批准。
5、 试验路段(首件工程)
1) 首件工程认可制流程图见附图1。
2) 在试验段开始 前14天,承包人应提出施工方案 报送监理工程师审批。 试验段 铺筑长度不少于 200m。
3) 试验段施工方案的内容包括:试验人员、机械设备、施工工序和施工工艺等详细说明。
4) 试验段应在监理工程师的监督下进行。铺筑过程中及时检测混合料的级配含水量、水泥剂量,每遍压实之后的压实度、松铺系数等,做好观察和记录。
5) 试验段质量检验结果必须满足规范质量验收标准,试验段检测频率应是正常标准中规定频率的2~3倍。
6) 当使用的原材料和混合料、施工机械、施工方法及试铺路面的各项检测项目都符合规定,即可编写《试验段总结》报监理工程师认可,作为申报正式开工报告的依据。
7) 通过铺筑试验路段,要确定以下主要内容:
(1) 用于施工的原材料和混合料配合比 。
(2) 混合料的 松铺系数 及合适的松铺厚度 。
(3)标准 化 施工方法:
① 原材料用 量的控制;
②合适的拌和机械、拌和方法和拌和时间;
③混合料含水 量 的调整;
④控制水泥剂量和拌和均匀性的方法;
⑤混合料摊铺方法和适用机具;
⑥压实机械的选择和组合,压实的顺序、速度和遍数;
6、 施工工艺流程图
底基层、基层施工工艺框图见附图2。
7、 施工要点
1)施工工作面
(1)培筑土路肩,要求线条直顺,内侧竖直,并保持湿润。培筑路肩高度要高于基层或底基层的虚铺厚度2cm。
(2)承包人应在施工前一天准备好工作面。下承层表面应平整、坚实、干净,具有规定的路拱。
2)施工放样
(1) 承包人在施工前恢复中线时,每2 0m设一 边 桩 ,桩上明显标记出桩号、距设计中线的水平距离。采用水泥砼预制桩,大小为10cm×10cm×150cm。
(2) 高程控制采用直径为3mm钢铰线控制,每段长度300~400m。在两端用紧线器同时张紧,钢丝绳的挠度不大于2mm,张拉力不小于1KN。
(3) 钢钎选用直径3cm光圆钢筋加工而成,高度不小于1.4m,并配固定架,固定架采用丝扣。相邻钢钎间距直线段10m,曲线段5m。
(4) 钢钎打设在距摊铺边缘线外40cm处。标高控制误差为-2mm、+3mm。钢纤固定后,测量固定横板外侧端部顶面挂线处高程,作为控制标高(设计标高+虚铺厚度+施工高度)。
3)拌和
(1) 基层、底基层的混合料的拌和全部采用厂拌法,严禁进行路拌法施工。
(2) 拌和设备 为600型以上机型,骨料秤量应采用差分皮带秤,并 配有 水流量计及拌合站 自动 控制操作 系统 ,拌缸长度不得小于3.5m 。
(3) 在拌和之前,对拌和设备反复调试,使其符合级配要求。拌和时按调试过程中确定的各料仓调速电机转速控制材料配合比。
(4) 拌和前应测定各种规格料的含水 量 ,根据含水 量 、天气情况和运距调整加水量 。
(5) 每次开始拌和时应对拌和设备前几盘作筛分试验,随机从皮带上截取1米长的混合料进行筛分试验。
(6) 拌和过程中设专职质检员对拌和料的含水量、级配、拌和的均匀性 、混合料颜色 进行盯岗控制。
(7) 料仓的加料 要 有足够数量的装载机,以确保拌和楼各仓集料充足 。
(8) 料仓的料斗上口要用铁挡板隔开以防串仓。料斗上方要加设20cm×20cm的直径不小于Ф16的钢筋方格网。
4)运输
(1) 混合料运输车必须采取覆盖措施。
(2) 采用自卸汽车运输。装料时,车辆应前后移动(采用三次卸料法)。
运输车装料示意图
(3) 在摊铺机前,设专人指挥卸料。同时在摊铺过程中严禁刹车过紧或溜车。
(4) 发料时填写发料单,内容包括车号、出料时间、重量等。运至现场,应由收料人员核对查收,并注明收料时间。
(5) 从拌和到运至现场超出1小时的混合料做为废料处理,卸在指定地方。
(6) 运料车保持清洁;漏油车辆禁止上路。
5)摊铺
(1) 摊铺机起步时要注意慢慢调节夯锤频率与摊铺速度成一定正比关系。摊铺时要注意含水量大小,及时反馈。
(2) 采用双机联 合 阶梯 摊铺作业,两台摊铺机型号应相同,前后相距 5~ 10m, 摊铺宽度应重叠5~lO c m 。 每台摊铺机的最大摊铺宽度不大于8m。
(3) 双机摊铺时 前台摊铺机采用路侧钢丝和 设置在路中的导梁控制高程 ,后台摊铺机路侧采用钢丝、路中采用滑靴 控制高程 。
(4) 在摊铺过程中,应根据拌和能力确定摊铺速度,避免摊铺机停机待料 的情况。
(5) 局部离析现象采用细料进行修补 。严重部位按照“方补原则”进行换填,挖除深度不得小于 15 cm 。
(6) 无法采用机械摊铺的部 位 采用人工摊铺,人工摊铺时 采用挂线法控制高程。
(7) 正常摊铺时,不得随意调整夯板的震捣频率与铺机熨平板仰角。
(8) 摊铺机摊铺混合料时,因故中断2 h 时必须设置横缝。
6)碾压
(1) 混合料摊铺成型后,立即在全宽范围内由低处向高处碾压。碾压时应先由震动压路机稳压后振压,再用30t以上胶轮压路机与光轮压路机压实表面。碾压时压路机的后轮应重叠1/2轮宽,碾压速度控制在 2.0km/h 左右。
(2) 碾压过程中表层要始终处于湿润状态。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段中“调头”和急刹车。
(3) 纵向碾压时成锯齿状(最小错开一米),接头处应错成横向45度的阶梯形状。示意图如下:
(4) 主线部分要与培土路肩同时碾压。碾压不到的地方可用小型平板式振动器施振密实。
(5) 压实后的表面应平整密实,无 轮迹或隆起,不得产生“大波浪”现象。
(6) 对于搭板等边角地段要重点加强压实,采用大型压路机结合小型压路机进行横向加强碾压,碾压不到的位置要使用较大功率的振动夯进行加密夯实。
7)接缝处理
(1) 水泥稳定土作业摊铺时因故中断时间超过1小时必须设横缝。每天收工之后与第二天开工的接头断面也要设置横缝。
(2) 压路机沿接缝横向碾压,由前一天压实层逐渐推向新铺层,碾压完接缝再正常碾压。
(3) 两作业段的接缝要与路中心线垂直。同一幅路面要严禁出现纵向接缝现象。
8)施工期间污染防治措施
(1) 所有临时便道上路口处要进行硬化,长度不小于30米。
(2) 中央分隔带临时开口前后30米范围内整幅路面要满铺土工布。
(3) 设置临时洗车池,所有进入施工现场的车辆要全部进行轮胎冲洗,务必干净彻底。
9)养生及交通管制
(1) 采用土工布覆盖洒水养生,洒水车满载后总重量不大于20T,一次洒水宽度不小于6米。底基层养生不少于10天,基层养生不少于8天。养生期间应保持表面湿润。
(2) 养生期间封闭交通。施工单位制作高度为1.5米的可移动铁制栏杆架(带涂色红白相间)进行横向全幅布设,杆架上要有“禁止交通”明显字样,设有专人看管。
(3) 半刚性上基层应尽量与下面层安排在一年内施工完成,否则应在进入冰冻期前在上基层顶面撒布透层油;下基层越冬应采取有效防冻措施。
8、 质量问题的预防措施与管理措施
1)横向裂缝防治措施:
(1)控制原料中细集料的质量、混合料粉尘含量。在施工用土中掺加其它原料,降低土的塑性指数。
(2)合理安排工序衔接,确保各结构层的养护时间。
(3)施工中严格控制含水量。养生期间基层表面处于湿润状态。
(4)出现裂缝并在规定养生期满后钻芯不成功的进行返工处理,并对施工单位和监理单位进行全线通报。
2)平整度质量较差的防治措施
(1)加强施工放样及挂线管理。要设专职挂线员对标高和钢丝松紧程度及脱落进行随时检查。
(2)试验人员现场及时抽查含水量,水泥用量和碎石级配情况。保证拌出混合料色泽一致,级配良好。
(3)严格控制碾压速度及均匀性,提高静压遍数,降低初压、复压速度。减少压路机的停止、启动次数。
3)对于二灰碎石冒浆的防治
(1)施工过程中严格控制碾压遍数,避免出现“卿浆”现象。
(2)严格控制含水量。现场摊铺过程中加强含水量检测频率,发现偏差及时调整。
4)中央分隔带积水的防治
(1) 中央分隔内要保持平整顺直无任何废弃料。桥头位置设置高度与分隔带内结构层高度一致的临时砌块,防止分隔带内积水或流水冲刷破坏路基。
(2) 雨水过后施工单位要立即组织人员对分隔带内积水进行排除,并进行凉晒或烘干处理。分隔带内有积水现象时不得进行下道工序施工。
9、 安全生产与文明施工
(1) 项目部按招标文件配备足够专职安全员,全面负责安全生产,教育施工人员严格执行安全操作规程,并定期进行安全检查。
(2) 施工过程中,对油库进行重点管理、检查,高空作业必须有防护措施。
(3) 施工前确认施工范围内(地上、地下)的各类设施,如:电线、电缆、管道及其它建筑物并采取措施妥善处理。
(4) 对发电机、配电房、电闸箱和电缆接头等安全薄弱环节重点检查,所有机械带漏电保护器。
(5) 用于安全生产、文明施工的各种标识标牌及条幅(详见《工地建设标准化管理实施细则》)要上墙。施工现场及其附近重要交叉口设醒目安全标志,专人指挥。
(6) 安全资金专款专用,安全防护设施配备要齐全。
(7) 严禁非司机人员开车或试车,施工车辆、机械必须设专人驾驶操作。
(8) 健立健全安全岗位责任制度,安全整体应急预案、专项应急预案与现场处置方案。
10、 检查与验收
1) 试验 检验应做到原始记录齐全,数据真实可靠。
2) 检查内容包括工程竣工后的外形和质量。
3) 路面结构层质量以lkm为评定单位。
4) 检查施工原始记录,对上述检查内容进行初步评定。
5) 抽样检查必须是随机的,不能带有任何倾向性。
6) 竣工工程外形、工程质量的检查项目、频度和质量标准值应符合规范要求。