框架柱超筋怎么调
qq_1619096641031
2021年04月22日 21:08:01
只看楼主

多层框架结构,8度设防,底下室层高4500,1-5层3900,楼顶凸出楼梯间3000,最大柱距9600,地震周期折减系数0.7,柱子取到800*800还是超筋,求前辈们指教。

多层框架结构,8度设防,底下室层高4500,1-5层3900,楼顶凸出楼梯间3000,最大柱距9600,地震周期折减系数0.7,柱子取到800*800还是超筋,求前辈们指教。
免费打赏
blessing
2021年04月23日 13:39:19
2楼

几个方式试试:

1、提高柱混凝土强度等级;

2、采用更高强度钢筋;

3、周期折减系数是否可提高些,如果隔墙不多,或者采用轻质的

qq_1619096641031:混凝土已经C40 八度设防周期折减系数0.6-0.7啊

回复
skyblue001
2021年04月23日 14:15:05
3楼

8度区,框架结构,800确实很难调整下来。你可以适当考虑布置一些剪力墙。另外层高是否可以适当减小一些。

干过超9度区,一层的房子,柱子截面记得都超过1m了。

回复
王铜
2021年04月23日 15:14:48
4楼

你需要做设置一些抗震墙。

回复
lixiansonggg
2021年04月23日 16:32:34
5楼

描述还不够具体,发建筑平面图具体分析。

回复
huguopinglcsj
2021年04月23日 17:10:54
6楼

首先明确具体是什么类型的超筋:柱抗弯超筋?抗剪超筋?节点核心区超筋?然后才能提出想对应的解决方案。不过,8度区,有条件还是应该做成框剪或者剪力墙结构。

qq_1619096641031:节点核心区超筋,怎么都调不下来

回复
wruler
2021年04月23日 19:06:48
7楼

应采用框剪结构,加适当剪力墙

回复
天柱
2021年04月24日 07:40:03
8楼

8度设防,这样的柱距,层高,难啊。采取隔震或减震吧。

回复
xmen305
2021年04月26日 09:48:54
9楼

无图无真相

qq_1619096641031:图纸上传了,麻烦您能看看不

回复
vikinson
2021年04月26日 16:42:30
10楼

考虑做成框架剪力墙结构。

回复
洞房不败之玉女
2021年04月28日 17:39:49
11楼

搞错了,再来。地下室用大点,上面变截面

回复

相关推荐