多层框架结构,8度设防,底下室层高4500,1-5层3900,楼顶凸出楼梯间3000,最大柱距9600,地震周期折减系数0.7,柱子取到800*800还是超筋,求前辈们指教。
多层框架结构,8度设防,底下室层高4500,1-5层3900,楼顶凸出楼梯间3000,最大柱距9600,地震周期折减系数0.7,柱子取到800*800还是超筋,求前辈们指教。
几个方式试试:
1、提高柱混凝土强度等级;
2、采用更高强度钢筋;
3、周期折减系数是否可提高些,如果隔墙不多,或者采用轻质的
qq_1619096641031:混凝土已经C40 八度设防周期折减系数0.6-0.7啊
8度区,框架结构,800确实很难调整下来。你可以适当考虑布置一些剪力墙。另外层高是否可以适当减小一些。
干过超9度区,一层的房子,柱子截面记得都超过1m了。
首先明确具体是什么类型的超筋:柱抗弯超筋?抗剪超筋?节点核心区超筋?然后才能提出想对应的解决方案。不过,8度区,有条件还是应该做成框剪或者剪力墙结构。
qq_1619096641031:节点核心区超筋,怎么都调不下来
相关推荐