衬砌及防水施工要求 道路桥梁工匠平台 微信号 daoluyuan 功能介绍 公路、市政、铁路等相关道路桥梁工程的施工工艺标准及验收标准,施工注意事项及工匠应注重的细节与品质,欢迎关注。 收录于话题 衬砌及防水施工要求
衬砌及防水施工要求
衬砌及防水施工要求
喷锚暗挖法施工隧道通常要求工程完工后做到不渗水、不漏水,以保证隧道结构使用功能和运行安全。
一、 防水结构施工原则
1、 相关规定
(1) 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008规定:地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。
(2) 《地铁设计规范》GB50157-2013规定:地下铁道隧道工程的防水设计,应根据工程地质、水文地质、地震烈度、结构特点、施工方法和使用要求等因素进行,并应遵循“以防为主、刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”的原则,采取与其相适应的防水措施。
2、 复合式衬砌与防水体系
(1) 施工期间的防水措施主要是排和堵两类。施工前,根据资料预计可能出现的地下水情况,估计水量,选择防水方案。施工中要做好出水部位、水量等记录,按设计要求施作排水系统,确保防水效果。当结构处于贫水稳定地层,同时位于地下潜水位以上时,在确保安全的条件下,可考虑限排方案。
(2) 在衬砌背后设置排水盲管或暗沟和在隧底设置中心排水盲沟时,应根据隧道的渗漏水情况,配合衬砌一次施工。施工中应防止衬砌混凝土或压浆浆液侵入盲沟内堵塞水路,盲管或暗沟应有足够数量和过水能力的断面,组成完整有效的排水系统并应符合设计要求。
(3) 衬砌背后可采用注浆或喷涂防水层等方法止水。施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验进行设计,并在施工过程中修正各项参数。
三、 复合式衬砌防水施工
(1) 复合式衬砌防水层施工应优先选用射钉铺设。
(2) 防水层施工时喷射混凝土表面应平顺,不得留有锚杆头或钢筋断头,表面漏水应及时引排,防水层接头应擦净。防水层可在拱部和边墙按环状铺设,开挖和衬砌作业不得损坏防水层,铺设防水层地段距开挖面不应小于爆破安全距离,防水层纵横向铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。
(3) 衬砌施工缝合沉降缝的止水带不得有割伤、破裂,固定应牢固,防止偏移,提高止水带部位混凝土浇筑的质量。
(4) 二衬混凝土施工:
1) 二衬采用补偿收缩混凝土,具有良好的抗裂性能,主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用,还要和钢筋一起承担结构受力作用。
2) 二衬混凝土浇筑应采用组合钢模板和模板台车两种模板体系。对模板及支撑结构进行验算,以保证其具有足够的强度、刚度和稳定性,防止发生变形和下沉。模板接缝要拼贴平密,避免漏浆。
3) 混凝土浇筑采用泵送模筑,两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混凝土浇筑应连续进行,两侧对称,水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝;如混凝土浇筑因故中断,则必须采取措施对两次浇筑混凝土界面进行处理,以满足防水要求。