净化房间压力突然失衡
ludy003
ludy003 Lv.2
2021年04月06日 13:38:30
只看楼主

1.送风干官风压前端400Pa,到末端支管时变成了200Pa,这样的压力梯度是否正常?2.用压力表测量时也存在压力瞬间会大幅度波动,风机和变频器均运转正常,这是什么原因可能造成的?求哪位路过的大神求指导,谢谢。问题解决后必打赏!!!

1.送风干官风压前端400Pa,到末端支管时变成了200Pa,这样的压力梯度是否正常?

2.用压力表测量时也存在压力瞬间会大幅度波动,风机和变频器均运转正常,这是什么原因可能造成的?

求哪位路过的大神求指导,谢谢。

问题解决后必打赏!!!微信图片_20210406133715.png微信图片_20210406133701.png微信图片_20210406133711.png微信图片_20210406133725.png微信图片_20210406133722.png微信图片_20210406133718.png


免费打赏
益元
2022年01月22日 15:40:02
2楼

怀疑支管部分有泄漏,或者高效过滤器有破损,可通过测试此高效风口风量确定。

回复
小哨兵
2022年02月07日 14:08:48
3楼

检查一下新风管道,过滤器,风口等。

回复
wx_1645167160803
2022年02月18日 15:00:30
4楼
波动后是否能恢复??建议控制下房间开关门。
回复

相关推荐