关于空调的一些问题
zxzver
zxzver Lv.3
2008年03月10日 12:50:02
来自于中央空调
只看楼主

温湿度指示一般是做在送风管处好还是在回风管处好?为什么?

温湿度指示一般是做在送风管处好还是在回风管处好?为什么?
免费打赏
xinghe410627
2008年05月12日 15:52:27
12楼
组合式空调机组,标准配置个厂家基本都带初效过滤的。。。还有就是 组空属于功能型空调末端,可以按照你的要求添加你需要的功能段。当然你也可以选择撤去不需要的功能段,不过标准四段基本上是比较少的了。再撤几个那你还不如买个箱式风机。。。。
回复
youma1231
2008年05月13日 10:45:00
13楼
设于回风管,这样根据室内温湿度可以调节送风的温湿度
回复
zxzver
2008年05月19日 16:13:16
14楼
车间送风机和排风机是先开送风机还是先开排风机
回复
zxzver
2008年05月19日 16:15:43
15楼
食品车间有正压要求吗
回复
zxzver
2008年05月21日 13:55:56
16楼
橡塑保温的空调冷冻水供回管,外需要包钢皮吗?为什么?
回复
ifeel
2008年05月21日 17:10:17
17楼
温湿度指示应该在送风管和回风管各置一个风道型温湿度传感器 送风管的温湿度传感器主要是测量加湿系统的加湿量和运行状态是否良好 对故障分析有极大的帮助 回风管的温湿度传感器主要是测量加湿后房间内的温湿度状态及验证加湿器的加湿效果 其实大抵中央空调都是用这种测量方式 一般用0-10V或4-20mA的传感器信号
回复
zxzver
2008年05月25日 16:19:59
18楼
用在空调供回水管的平衡阀,是不是可以不用感应管,用平衡阀内的压力差来调节供水管和回水管之间的压力?有这样的平衡阀吗?ZL47F型平衡阀怎么样?
回复
zxzver
2008年05月28日 09:23:47
19楼
空调风管和通风的风管防火阀需要和消控中心连锁吗?
回复
wjyhfm020607
2008年05月28日 16:46:07
20楼
空调风管和通风的风管防火阀需要和消控中心连锁
回复
zxzver
2008年06月02日 11:50:48
21楼
长风管的防晃支架材料有没有要求?是角钢还是槽钢
回复

相关推荐

APP内打开