温湿度指示一般是做在送风管处好还是在回风管处好?为什么?

温湿度指示一般是做在送风管处好还是在回风管处好?为什么?
免费打赏
zxzver
2008年03月10日 15:31:53
2楼
应该是回风的


温度指示的目的是:指示当前室内温度。
而我们平常都会取一定的送风温差。
如果设置在送风管,那么你测定到的是“送风温度”
回复
暖通新能源
2008年03月11日 14:17:14
3楼
空调的温湿度标示一般设在回风端的!!可以看出室内的温湿度
回复
zxzver
2008年03月16日 14:46:56
4楼
冷凝器
# 根据冷却介质种类的不同,冷凝器可归纳为四大类:
⑴水冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被冷却水带走。冷却水可以是一次性使用,也可以循环使用。水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。
⑵空气冷却式(又叫风冷式):在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动。这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。
⑶水—空气冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。所以这类冷凝器的耗水量很少,对于空气干燥、水质、水温低而水量不充裕的地区乃是冷凝器的优选型式。这类冷凝器按其结构型式的不同又可分为蒸发式和淋激式两种。
⑷蒸发—冷凝式:在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。如复叠式制冷机中的蒸发—冷凝器即是。
回复
zxzver
2008年03月23日 09:57:38
5楼
是不是每个风机盘管、防火阀、排烟口旁都要开检修口?检修口一般多大?
回复
zxzver
2008年05月08日 20:31:45
6楼
回风百叶一般都带过滤网吗?
空调回风口百叶什么情况不带过滤网?
回复
zxzver
2008年05月09日 12:09:30
7楼
风管上的一般不需要带,带调节阀的风口一般不能带,空调盘管的回风口一般要带。
回复
zxzver
2008年05月10日 11:24:31
8楼
组合式中央空调机组初效新回风段一般是不是带初效过滤网?
回复
xuan2
2008年05月10日 12:07:16
9楼
回风百叶一般都需带过滤网
跟送风口一样。
回复
xuan2
2008年05月10日 12:10:54
10楼


是的,方便日后维修
检修口大小规范上没有说明,只是人的头及上半身能进去就OK了,一般不小于350*350(当然啦可以稍大一点)
或现场再定,另回风口做长一点也可作为检修口用。
回复
blooding-eyes
2008年05月12日 10:46:34
11楼
同意楼上的,一般办公区的检修口都是一块天板的大小,反正大一点方便,只要不影响美观
回复