32楼
引用:
以下是引用dexinpure在2008-03-10 22:16:16.0发表的内容:
以下是引用wpp886在2008-03-10 12:47:05.0发表的内容:
补偿控制器显示欠流是什么意思?
欠者,不足也。就是提示你负荷电流太小了,反映到控制器的取样电流不足,控制器无法正常工作。
你可看一下:1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。
支持这个观点,另外你要确定你的控制器是否带自动核相功能的,电流取样线不带自动核相的不能接反,另用嵌表测量线路的负荷电流,判断互感器的变比选用的正确性,互感器过负荷1.2倍运行它的测量就不正确了.
回复
33楼
3#和7#回答很到位的,学习了学习了呀
回复
34楼
这个肯定是没有负载呀!要在设备都好的情况下了!:victory:
回复
35楼
1.选择的互感受器变比较大.
2.负荷较小,二次侧测量电流达不到补偿器要求最少的电流值.
回复
36楼
我也遇到这样的问题,可是报了欠流,控制器还是动作了。市怎么回事啊
回复
37楼
1:
有可能是停产时候电容器还是继续投入,造成过补.引起罚款,因为你停产时无功缺额不会很大,一个25的,如果只是照明的话,这个可能性比较大点。
2:
无功控制器是按照功率因数来投切的,很多时候功率因数很低,但是无功缺额不大,还是会引起电容器投入,这和控制器的控制有关,调无功补偿的定值没有多大用,你调了定值时,生产时不一定补偿够。
解决方法:
1:最好是找一些能够根据无功缺额来控制的控制器。
2:换几个小容量电容器,提高投切的级数和降低极差。
3:停产的时候吧无功补偿关闭,照明的话对无功要求不高,完全可以达到供电局的要求。
回复
38楼
路过,学习了,顶顶3楼
回复
39楼
在轻载时,系统电压较高,此时若投入无功补偿,将使系统电压抬高更多,甚至可能造成谐振,故无功补偿控制器在轻载时不允许自动投入电容器。在此时,将显示欠流,闭锁投入无功补偿。
回复
40楼
1.负荷太轻.2..取样互感器变比是否选大了。3、你用的控制器是否灵敏度太低(200毫安)。
回复
41楼
够专业,值得一顶!!!!!!!!!
回复