无功补偿控制器显示欠流是什么意思?
wpp886
wpp886 Lv.2
2008年03月10日 12:47:05
只看楼主

补偿控制器显示欠流是什么意思?

补偿控制器显示欠流是什么意思?
免费打赏
hubeixp
2008年08月08日 13:57:34
42楼
3楼讲得很专业:victory:
回复
zhxi81
2008年08月08日 16:51:02
43楼
学习了,呵呵,谢谢了~~
回复
dbsweat
2008年08月12日 10:57:19
44楼
1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻
回复
huhaifeng2007
2008年08月14日 15:23:21
45楼
以下是引用dexinpure在2008-03-10 22:16:16.0发表的内容:
以下是引用wpp886在2008-03-10 12:47:05.0发表的内容:
补偿控制器显示欠流是什么意思?

欠者,不足也。就是提示你负荷电流太小了,反映到控制器的取样电流不足,控制器无法正常工作。
你可看一下:1、取样互感器变比是否选大了。3、负荷太轻。
回复
lijianghuayuan
2008年08月15日 12:18:04
46楼
学习了,谢谢各位大侠
回复
cwbxay
2008年08月15日 21:34:59
47楼
很可能是负荷太轻,控制器取样电流不足
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 00:53:23
48楼

同意。。。。
回复
lptkz
2008年08月17日 03:00:15
49楼
长知识,学习了。
新建工程开始常会负荷小,.电流太小,,补偿不工作.
回复
ge.ren
2008年08月20日 08:35:28
50楼
我想给补偿控制器做个简单的自动投切实验,怎样可以简单的方法实现呢?有人说用个小变压器如220/8.5V 10VA的直接接到控制器电流取样断就可以了,但我试了不行的,功率因数是有了,但导线发热太厉害了,到底应该用什么样的小变压器才行呢,求大家了急用,越简单越好,只要有模拟的功率因数就可以,谢谢!!!!!!
回复
xjw2006
2008年08月20日 09:49:47
51楼
负载电流太小,控制器无法准确的工作,可详细看控制器的说明书
回复

相关推荐

APP内打开