22楼
1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。
hehehehehehee........支持
回复
23楼
这是对的!!
回复
24楼
1.负荷过小
2.取样互感器变比过大
回复
25楼
取相电流 小于200MA啊 或者没接线啊
回复
26楼
学习中。。。
回复
27楼
赞同这种说法,只是看变比设定了
回复
28楼
欠流也分两种,一种是电流太小产生的欠流,还有另一种是因为电流回路没接通或者是中间并联了其他的仪表造成电流采样不正确也会引起相同的情况。
回复
29楼
以前有这个话题啊。终于感受到知识的传承了。以前的那些牛人功劳不小啊!
回复
30楼
当功率偏低,电流小,电流取样信号小,判断不需要补偿,或者电流取样信号接反,电压信号取A、B、C,电流取A相。
回复
31楼
欢迎加入配电QQ群,相关配电知识一Q 打尽!!!QQ:53323480
回复