消防软管卷盘和轻便消防水龙
逆袭的铁板烧
2021年03月26日 10:21:04
只看楼主

一、什么是消防软管卷盘     根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙      根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) , 轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。

一、什么是消防软管卷盘
    根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
我们来看看 消防软管卷长什么模样~
图片
图片
二、什么是轻便消防水龙 
    根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) , 轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。
我们来看一下轻便消防水龙长什么模样~
图片
图片
三、 消防软管卷盘的型号编制

消防软管卷盘的型号编制应按以下规定

图片
示例:
灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa,软管内径为19 mm,软管长度为25 m的软管卷盘,其型号为:JPS0.8—19/25。
四、轻便消防水龙的型号编制
轻便消防水龙的型号编制应按以下规定:
图片
示例:
消防供水管用,设计工作压力为0.8MPa,水带长度为30m的轻便消防水龙,其型号表示为:LQG8-30。
五、设置范围
1.下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但 宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 :    
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。    
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。    
3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。    
4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。    
5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
2. 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 。
3. 高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙 。
4. 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。 
5.步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。
六、设置要求
1.可与室内消火栓设置在同一箱体内。
2.消防软管卷盘应配置内径不小于 ф19的消防软管 ,其 长度宜为30.0m ;轻便水龙应配置公称直径 25有内衬里的消防水带 , 长度宜为30.0m 。  
3.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm的消防水枪 。
jzhdajia
2021年03月26日 11:45:32
2楼

现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) ,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2021年03月26日 11:46:29
3楼

现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) ,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2021年03月26日 11:48:25
4楼

现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) ,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
doushengf
2021年03月26日 11:53:22
5楼

现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) ,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
加倍努力
2021年03月27日 16:48:15
6楼

学习了消防软管卷盘和轻便消防水龙的知识,多谢了。

回复
乌咪
2021年05月24日 12:47:07
7楼

请问消防软管卷盘的额定工作压力0.8MPa如何达到,如果室内消火栓泵只需要60m的扬程,还需要因为消防软管卷盘而把水泵扬程增加上去吗?

小公举苏菲亚:我理解可能不是额定工作压力,应该是最大的工作压力,就像消火栓1.6一样,共同探讨哈

回复

相关推荐

APP内打开