官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题
满身肌肉的帽子
2021年03月19日 14:15:33
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.1.13  离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.1.13 

离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条)




回复:


规范管理组答复

独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。

免费打赏
子夜丶
2021年07月14日 11:50:44
2楼

您好,回复的意思是吸水管可每根直接连接消防水池,吸水管不需要连通管;输水干管不设连通管安全性较低,超过100m就必须设连通管,是这样吗?遇到了相同的问题,求楼主帮忙解答下,谢谢

回复
cof1626227176030
2021年12月06日 11:06:50
3楼

火灾时谁跑进泵房切换水泵?不愿意改图纸还搅和,看看图集15S909第36页

回复
山高人为峰
2021年12月06日 13:57:03
4楼

学习了,这个困扰我好长时间了,感谢答疑解惑

回复