请教厂房消防问题
keh
keh Lv.2
2005年02月02日 12:13:41
只看楼主

偶遇一老厂房消防改造,厂房为长方形服装厂共五层,西端为疏散楼梯,东端为六层办公楼.厂房与办公楼层高相同,框架结构,中间留施工缝,有隔墙但设有通向办公楼疏散楼梯的通道,厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米,办公楼部分女儿墙高27.4米,顶层屋面结构层高25.3米.厂房每层建筑面积1000平米,办公每层建筑面积270平米,偶有如下几个疑惑期待解答:1. 经常遇到厂房和办公同在一个建筑的情况,如果两个功能不同的区域在一个防火分区内,是分开单独设置各自消防系统?还是按照要求高的设置一个系统,又如果像上述情况办公部分套用高规,厂房套用建规的话,办公部分体量远小于厂房部分,如果全部按照高规要求设置,似乎不太经济.如果按照建规要求设置,又恐违反规范规定.

偶遇一老厂房消防改造,厂房为长方形服装厂共五层,西端为疏散楼梯,东端为六层办公楼.厂房与办公楼层高相同,框架结构,中间留施工缝,有隔墙但设有通向办公楼疏散楼梯的通道,厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米,办公楼部分女儿墙高27.4米,顶层屋面结构层高25.3米.厂房每层建筑面积1000平米,办公每层建筑面积270平米,偶有如下几个疑惑期待解答:
1. 经常遇到厂房和办公同在一个建筑的情况,如果两个功能不同的区域在一个防火分区内,是分开单独设置各自消防系统?还是按照要求高的设置一个系统,又如果像上述情况办公部分套用高规,厂房套用建规的话,办公部分体量远小于厂房部分,如果全部按照高规要求设置,似乎不太经济.如果按照建规要求设置,又恐违反规范规定.
2.厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米.此厂房应该属于多层厂房还是高层厂房?
3.偶有一想法不知可行否,在厂房外墙加设钢制疏散楼梯,通道加设防火分隔,把办公和厂房作为两个防火分区,再分设消防系统.
keh
2005年02月02日 15:05:05
2楼
怎么没人指导啊!是问题太幼稚吗?
回复
yaaaa
2005年02月04日 00:03:03
3楼
个人意见:
1、各按各防火等级设计;
2、都按高层建筑设计;
3、既然可分开设计,这个就没必要了吧?
回复
keh
2005年02月05日 14:01:24
4楼
我想知道哪种方法投资最省又不违反规范,全按高层的话厂房要设自喷,似乎不经济,全按多层的话办公部分似乎又说不过去。
回复
bkscat
2005年09月27日 15:26:06
5楼
该建筑超过24米,肯定要按高层设计。要注意超过24米是按照女儿墙的高度来计算的。
回复
iawangru
2006年03月03日 08:35:49
6楼
我真是爱莫能助啊
因为我不懂
回复
1993ddd
2006年03月03日 09:23:29
7楼
超过24m可按室外地坪到建筑檐口的高度。建议分成两个不同的防火分区,分别设置。
回复
ah-wangjun
2006年03月03日 09:36:54
8楼
2.0.2 建筑高度 building altitude
建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
重新看看,是不是高层
回复
xfd831
2006年03月03日 10:06:28
9楼
看了楼上几位,我觉得你们对消防规范还不是很了解,绝对不能用高规来做高层厂房的,一般性质的高层厂房还是用低规的.大家看规范都忽略了看规范的总则,埋头乱做一气.
低规总则:第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:
二、单层、多层和高层工业建筑;
对你的问题:1、同一防火分区内,我会按消防要求高的来做;
2、当两边高差不一样的时候,我们这边是这样判断的,你可以借鉴一下:如果低的那边可以让消防车开过来,并可以停靠,那么按低的高度来判断;低的那边不能让消防车开过来并停靠,那就按高的高度来判断。楼主借鉴一下。
3、楼主说的钢制疏楼梯来疏散,我不敢同意你的这个想法。
4、顺便说一下,如果楼主判断出来是高层厂房,那这个服装厂就需要做喷淋。
回复

相关推荐

APP内打开