对于两层地下室,上层为人防,该层人防的顶板、侧墙荷载较易确定,但底板荷载规范不明确,因为它的下面与地基不接触,按临空墙或隔墙均不合理,核爆冲击波对它没有影响。请专家帮忙解决这个问题?

对于两层地下室,上层为人防,该层人防的顶板、侧墙荷载较易确定,但底板荷载规范不明确,因为它的下面与地基不接触,按临空墙或隔墙均不合理,核爆冲击波对它没有影响。请专家帮忙解决这个问题?
免费打赏
hrbpkf
2008年03月27日 00:59:46
2楼
我觉得可以不考虑,按平时计算即可。但是还有个问题,就是下层地下室的底板应该如何考虑?应该和你的工程类别有关。乙类的当然不用考虑,甲类的就应该考虑了,因为一旦底板失效,顶部做的再好也没有用。