当下,钢结构的发展有三个趋势,一是装配式钢结构的推广;二是装配式的政策要求导致超高层建筑中钢构件大量使用;三是基于施工工期及人工成本考虑,使用钢构件性价比提高。 钢结构设计中的一个重要问题,是防火。相比抗震和抗风,结构师明显低估了防火设计的重要性。 钢材在标准火灾作用下,13min即升温至538摄氏度,钢材强度及弹性模量衰减为60%,一个常规钢结构,如果未考虑防火设计,火灾发生20min,即可引起明显的局部破坏,附加变形和附加应力甚至会进一步导致整体破坏。
另外,从结构的全生命周期来看,火灾发生频率并不低于地震;在火灾作用下,结构延性可能远低于地震作用。我们再回想一下911事件中世贸中心的倒塌过程。
2001年9月11日上午,两架被恐怖分子劫持的民航客机分别撞向美国纽约世界贸易中心1号楼和世界贸易中心2号楼,1号楼燃烧了近1个小时,在10秒钟之内轰然坍塌。约半个小时后,2号楼燃烧了1个半小时不到,也在10秒之内坍塌。
世贸中心在大火中仅坚持了1.0~1.5个小时,即完全倒塌,一个关键原因,就是塔楼中部的钢支撑核心筒,防火性能不足。
2018年4月,中国公安部消防局印发了《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》,其中明确规定:
承重柱(包括斜撑)、转换梁、结构加强层桁架的耐火极限不应低于4.00h;
梁以及与梁结构功能类似构件的耐火极限不应低于3.00h;
楼板和屋顶承重构件的耐火极限不应低于2.50h;
核心筒外围墙体的耐火极限不应低于3.00h;
鉴于钢结构防火设计的重要性,这篇文章就来简单介绍防火设计,共分为上下两篇,此为第一篇。
防火设计,本质是一个系统工程,主要包括被动防火、主动防火和检测系统。
主动防火:是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统等,主动防火措施可自动感应火灾并作出回应,无需人工干预。
被动防火:是指建筑的防火间距、耐火等级、防火构造、防火材料、防火分区、防烟分隔、安全疏散设施等。
探测产品和系统:如温感和烟感探测器、火警自动报警器和火灾报警盘等。
在结构设计中,我们通常采用的防火措施,主要包括外包混凝土、砌筑砌块、防火板、柔性毡状材料、防火涂料。
对钢结构或钢构件来说,最常见的防火材料,就是防火涂料。需要说明的是,防火涂料的作用是在保护物体表面隔离热量,延缓建筑物的破坏倒塌,为人员疏散和灭火、营救争取到宝贵时间。
防火涂料也有它的耐火极限,超过耐火极限以后,涂料会失去隔热效果,被保护的物体温度会迅速升温。
我们知道,防火涂料可分为膨胀型(薄型)和非膨胀型(厚型)。
按涂层厚度,可划分为三类:
涂层厚度小于3mm,属于超薄型(代号CB);
厚度为3~7mm,为薄型(代号B);
7~45mm,为非膨胀型(代号H)。
膨胀型防火涂料,主要特点是:重量轻、施工简便、技术成熟,对建筑使用影响最小;但对涂敷的基底和环境条件要求严格;适用耐火极限≤1.5h(或2.0h),对装饰有要求的外露钢结构。
非膨胀型,适用于任何形状、任何部位的钢结构;耐火极限大于2.0h时,规范一般推荐采用非膨胀型。
以下,我们分别介绍这两种防火涂料。
01、非膨胀型防火涂料
非膨胀型防火涂料的防火机理:依靠材料本身的低导热性、高隔热性或不燃性,阻隔热量传递、延缓钢材升温,从而保护钢构件的强度不丧失,最高耐火极限4h。
非膨胀型防火涂料,按基料类型可分为水泥基和石膏基。
水泥基是以水泥为胶结基质,以膨胀蛭石或珍珠岩为隔热材料,施工必须刷胶、挂网、分层分道的防火涂料;
水泥基防火涂料采用涂抹或喷涂施工,自重较重,需挂网施工、施工效率低。 施工必须刷底胶且挂网,应分4~7层分道施工。
石膏基是以石膏为胶接基质,以膨胀蛭石或聚合物为隔热材料,无需刷胶和挂网,一遍成型的防火涂料;
石膏基防火涂料可直接喷涂,施工便捷,粘结力强,不开裂。施工无需刷胶、挂网,50mm厚一次喷涂成型。
需要注意的是:石膏基涂料的单位面积重量约为水泥基的30%,对结构负荷影响较小。
当采用非膨胀型防火涂料时,耐火极限2h,对应的涂层厚度为22~25mm;耐火极限3h,对应的涂层厚度为28~38mm;耐火极限4h,对应的涂层厚度为38~50mm。
02、膨胀型防火涂料
膨胀型防火涂料的防火机理:在大火中,涂料遇热后树脂粘结剂(或类似物质)溶化并快速发泡膨胀,形成具有耐火隔热和隔绝空气作用的碳化层。在这个过程中,活性物质产生气体可使膨胀层膨胀到原始厚度的50倍以上,以达到耐火隔热的效果。
膨胀层减缓从火焰中产生的热传递至钢材表面,从而延长钢铁的升温时间,最高耐火时限为2h。此处需要注意的是, 薄型涂料防火主要依赖于高温膨胀,设计时应预留膨胀空间。
膨胀型防火涂料分为溶剂型和水基性。
溶剂性防火涂料含有有机溶剂,不环保,对人和环境有一定危害。施工过程及施工完成后4h内不得遇水。
水性防火涂料在生产、施工过程中用水来稀释,比溶剂性防火涂料环保。但是水性防火涂料的耐水性、耐候性、耐化学酸碱性不及溶剂性防火涂料,所以室外膨胀性防火涂料一般为溶剂性的。水性防火涂料,不能在面漆施工前遇水。
膨胀型防火做法:钢构件——表面处理——防腐底漆——封闭中间漆——防火涂料——防腐面漆。
膨胀型防火涂料必须涂刷防腐面漆,面漆不能过厚过硬而限制涂料膨胀。
03、设计注意事项
《建筑工程消防设计审查验收管理暂行规定》第八条:
建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。 设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。 建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。
第十条 设计单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务:
(一)按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计,编制符合要求的消防设计文件,不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文;
(二) 在设计文件中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、性能等技术指标,符合国家规定的标准;
(三)参加建设单位组织的建设工程竣工验收,对建设工程消防设计实施情况签章确认,并对建设工程消防设计质量负责。
一般情况下,在结构设计图纸中应明确防火涂料的类型,涂层厚度;非膨胀型防火涂料宜明确粘结强度、抗压强度和干密度。