通透性吊顶(格栅天花)布置洒水喷头实例
满身肌肉的帽子
2021年02月26日 14:01:51
只看楼主

通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,例如常见的一种是格栅天花,多应用于高档写字楼、高铁站房及商场,其设置形式给建筑空间带来美观的同时也会消弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。 因此规范要求装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的 喷 水强度应按有关规定值的1.3倍 确定。 其喷头的安装也需根据 通透面积的比例 进行布置。 当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70%

通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,例如常见的一种是格栅天花,多应用于高档写字楼、高铁站房及商场,其设置形式给建筑空间带来美观的同时也会消弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。

因此规范要求装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的 水强度应按有关规定值的1.3倍 确定。

其喷头的安装也需根据 通透面积的比例 进行布置。

当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70% 时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表

当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,则在吊顶下设置喷头,此时吊顶下洒水喷头上方存在孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。当吊顶内净空大于0.8米且存在可燃物时还应布置上喷头。


免费打赏

相关推荐

APP内打开