      1、冷库建设压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常工作。       2、冷却水、冷媒水应足够,水压应不小于 0.12MPa, 水流量应符合设计要求 , 冷却水温一般在 32 ℃左右。 3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高 1.5~3kg/C


      1、冷库建设压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常工作。

      2、冷却水、冷媒水应足够,水压应不小于 0.12MPa, 水流量应符合设计要求 , 冷却水温一般在 32 ℃左右。



3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高 1.5~3kg/C ㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高 0.5kg/c ㎡以上。油温不应低于 70 ℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的 1/3 处。

4、吸气温度比蒸发温度高 5~15 ℃,正常运行时吸气温度不宜超过 15 ℃,对于空调系统来说,蒸发温度比被冷却介质温度低 5 ℃左右,对于冷藏装置而言吸气温度比被冷却介质温度低 10~15 ℃左右为宜。

5、排气温度不宜超过 115 ℃。( R22 )。压缩机正常运行时,冷凝压力不超过 1.4MPa( 对水冷机组而言 ) ,对空冷却冷凝器而言冷凝压力不超过 1.95WPa

6、对装有自动回油装置的系统而言,自动回油管应是时冷时热,液管过滤器前后温度应无明显的温差。对装有贮液器的系统而言,制冷剂液面不低于此液面指示器的 1/3 处。

7、气缸壁不应有局部发热和结霜情况,空调产品,吸气管不应有结霜现象,对于冷藏产品而言:吸气管结霜一般结至吸气阀口为正常。

8、运行中手摸卧式冷凝器应是上热下凉,冷热交界处为制冷剂的界面,油分离器上热下部不太热,冷热交界处为油的交界面。

9、膨胀阀的阀体结霜、结露应均匀,(空调系统中不应结霜 ) 但出口处不能发现有浓厚的结霜,液体流经膨胀阀时只能听到沉闷的微小声音。

10、在一定的水压、水量的条件下,进出水应有明显的温差,一般温差为 3~5

11、系统中不应有泄漏、渗油的现象,各压力表指针应相对平稳,压缩机电流不应大于额定电流,绝缘电阻不应小于 5M Ω。