收录于话题 随着使用时间越来越久,换热效率难免会受到影响,从而影响正常运行, 板式换热器换热效率低的原因 有很多,因为大家都知道板式换热器换热效率很高,也是大家经常选择的原因之一。 今天我们就来探讨下这个问题 。
随着使用时间越来越久,换热效率难免会受到影响,从而影响正常运行, 板式换热器换热效率低的原因 有很多,因为大家都知道板式换热器换热效率很高,也是大家经常选择的原因之一。 今天我们就来探讨下这个问题 。
选择了错误的材质会影响换热器的换热面积,很多人在挑选时,经常选用换热系数小的板式换热器,正确的材质选择时换热系数大,即热阻小的材料。
板式换热器在运行时液体流速的不同也会影响换热效率,一侧的流速低会导致壁面流体滞流层过厚。还有一种情况就是堵塞。
板
式换热器在使用过程中,
板式换热器的流道间隙较小(2.5~6mm),
直径大于1.5~3mm的颗粒杂物容易阻塞板片通道,
使设备的压力降急剧恶化,
导致设备因堵塞而换热能力大幅降低,
由于水处理设备运行不当,
水质控制不达标,
将不合格的软化水注人供热系统中,
使水中的钙、镁、碳酸盐遇热后
分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物
粘结在换热器的受热面上,
形成了坚硬的水垢。
由于水垢的导热性能差,
造成了换热器换热效率的降低
以及热能的严重浪费
从而影响了供热的效果,
给供热单位造成了严重的负面影响。
结垢可导致传热设备的传热系数降低,严重时还会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计有大量的支承点,旨在对介质起扰流(使介质紊流以提高传热系数)和承压支承作用,是固体杂物容易集聚的地方,其副作用是使流体形成了局部的滞流而生成污垢积瘤,介质中的钙镁离子在适宜的温度析出后很容易在积瘤上附着长大,形成蜂窝状的垢样。堵塞与结垢在成因上虽然不同,但对板式换热器的影响结果是相同的。
1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水
进行严格的水质化验,
2)新的系统投运时,
应将换热器与供热系统分开,
进行一段时间的循环后,
再将换热器并 入 系统中,
以避免管网中杂质进 入 换热器。
3)在供热系统中,
除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,
还应当保持管网中的清洁,
以防止换热器堵塞。
在结构方面可能会有不合理的现象,会有出现冷、热源无法与换热面积进行充分接触,造成换热器局部温差大,换热面积无法得到充分利用。
以上就是板式换热器换热效率低的原因,知道原因之后就好解决啦!那该如何提高板式换热器的传热效率呢,可以从以下方面入手: