10kv开闭所与箱式变电站区别?除了箱式变电站有变压器,还有低压出线柜,高压柜有什么区别?
10kv开闭所与箱式变电站区别?
除了箱式变电站有变压器,还有低压出线柜,高压柜有什么区别?
2楼
箱变的高压部分只有自己本身用的进出线柜 而开闭所实质就是1个10KV开关站通常由1路或几路进线但是可以有N个出线柜 OK
回复
3楼
开闭站和箱式变电站的区别:
1)开闭站的作用是分配电能,起中转分配作用。通常开闭站有都是高压的。例如,一路10KV进线进入开闭站,通过开闭站将电能分配给不同负荷的出线。而箱式变电站一般属于终端用电,箱变的出线直接进用户或者负荷。
2)开闭站没有变压器,通常开闭站只有一台站用变柜为开闭站提供必要的操作电源。而箱式变电站是将高压开关设备、变压器和低压开关设备组合在一起的。
3)开闭站和箱变一般是上下级关系。
回复
4楼
3楼说的很好,箱变没有PT柜,计量柜。开关站一般由进线,计量,PT,馈线几部分组成。柜体可供选折范围广。
而箱变高压侧用环网柜,一般只有进线柜。
回复
5楼
回复
6楼
谁告诉你的箱变没有PT柜和计量柜的,竟胡说,完全可以做
回复
7楼
箱变根据负荷大小和要求不同,采用不同的配置
1 通常美变用于小负荷用电,采用负荷开关,不设置PT,计量柜根据需要进行设置,而欧变由于保护全面通常用于负荷比较大的地方。根据要求配置上可以采用自动化,开关可以采用负荷开关,大负荷采用断路器,可以根据要求设置PT、计量、母联等。
2 美变体积小,结构简单,造价低。欧变体积大,结构要复杂一些,造价相对高。
3 箱变都可以采用环网和终端方式。进线和出线都可有多路。
4 欧变不受容量限制,不受变压器数量限制,美变通常10KV容量不超过1600KVA,35KV美变通常不超过2500KVA(主要用在风电)。欧变目前10KV容量为2500KVA,35KV的目前最大为20000KVA,
5 低压出线方面,美变出线少,欧变出线不受限制,
回复
8楼
顶一个 顶一个 开闭站的作用是分配电能,起中转分配作用。通常开闭站都是高压的。
回复
9楼
:call: 嗯 学习了
回复
10楼
那 10kv开闭所能否像 箱变 一样将开关柜 集成在一起放在室外?
回复