汽车库借用住宅的疏散楼梯
gxx119
gxx119 Lv.3
2021年02月25日 10:24:23
只看楼主

在《汽车库》规范6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。根据此条在汽车库通往地下室处通过通道的地方需要加甲级防火门,但目前很多设计将甲级防火门直接设置在了前室的门上,原因是通道部分或者进入地下室的大厅的可以算到车库防火分区中,大家觉得这种做法是否可行呢?

在《汽车库》规范6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。根据此条在汽车库通往地下室处通过通道的地方需要加甲级防火门,但目前很多设计将甲级防火门直接设置在了前室的门上,原因是通道部分或者进入地下室的大厅的可以算到车库防火分区中,大家觉得这种做法是否可行呢?

免费打赏

相关推荐

APP内打开