防火分隔设施之防火玻璃 防护冷却系统
逆袭的铁板烧
2021年02月19日 14:29:59
只看楼主

什么情况下可设置防火玻璃 防护冷却系统 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于有关规定时,与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h, 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。 在一些大型商场,设置多个中庭,由于设置防火卷帘存在困难,会采用防火玻璃墙 防护冷却喷淋系统作为防火分隔措施。

什么情况下可设置防火玻璃 防护冷却系统

建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于有关规定时,与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h, 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。

在一些大型商场,设置多个中庭,由于设置防火卷帘存在困难,会采用防火玻璃墙 防护冷却喷淋系统作为防火分隔措施。


自动喷水防护冷却系统 :由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

设置参数

当采用防护冷却系统保护 防火玻璃 墙等防火分隔设施时, 系统应独立设置 ,且应符合下列要求:

  1 喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;

  2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);

 3 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合下表

  4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

当防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。