来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。本篇文章详细解释了临时用水计算内容,内含实例,供参考 01 设计依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2、《建筑给水排水设计手册》(第二版)
来源:机电人脉
施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。本篇文章详细解释了临时用水计算内容,内含实例,供参考
1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)
根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版,现场临时供水量及管径计算如下:
取用水量最大的地下室楼板混凝土浇注阶段进行计算,即
q1=1.10×1000×200×1.5/(8×3600)=11.46L/s。
Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1000m3混凝土;
N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取200L;
K4—施工工地生活用水不均匀系数,取1.3;b---每天工作班数,取1。
d=
其中Q取消防用水量与生活生产用水量之间的较大值q3=35L/s;
一般生活及施工用水流速v取1.5 m/s,消防用水取2.5 m/s,代入上式计算得出,
d=
流量Q=10L/s=36m3/h(F1以上消防用水量均取为10L/s)
H2 — 水枪喷射水压(水柱),根据设计规范取25水柱;
h2 — 局部水头损失(水柱),取沿程水头损失20%
1、室内排水:主要指施工现场的卫生间设置及施工用水点处设置集水槽等。
2、室外排水:主要包括工地周边采用明沟排水及化粪池设置等。
加上之前发的施工现场临时用电系列,这份临水临电计算详解算是发完了,有网友觉得按理论计算不太实际,拿地后就要铺排临水临电了,按平米指标估算比较切合实际,大部分数据凭经验即可获得。但是编制施工方案时,也不能说根据过往经验就一笔带过。计算部分只是过场,核心部分就是临时用水系统管网的布置,这部分就没有固定做法,保证方便、经济、适用的原则即可。