日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
注:
1、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于10000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
普通环境:一立方米所需制冷量:50W,
恶劣环境:一立方米所需制冷量:70W
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力: 由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力: 包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩阻取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力: 末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
2.管路阻力: 取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力: 组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力: 取40kPa(4m水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程: 取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为 m 3 /h)
冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为 m 3 /h)
冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
例:主机冷量为1290KW,根据估算冷冻水流量为222 m 3 /h,冷却水流量为277 m 3 /h,冷却塔流量为300 m 3 /h。设计图纸参数一致。
车站公共区空调季节小新风运行时取下面三者最大值:
每计算人员按20m3/人·h计;
新风量不小于系统总送风量的15%;
屏蔽门漏风量
当车站采用四个活塞风井暂按6 m 3 /s计算
当车站采用二个活塞风井暂按8 m 3 /s计算
新风计算结果出来后要进行校核,标准为“车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风:每个计算人员按30 m 3 /人·h计算且换气次数大于5次。”
车站设备管理用房区、控制中心、车辆段:空调人员新风量按30 m 3 /人·h计。
离心式冷水机组吸收式冷水机组的蒸发器冷凝器:压力降kPa50~100
冷却塔:压力降kPa20~80
热交换器:压力降kPa20~50
冷热水排管:压力降kPa20~50
风机排管:压力降kPa10~20
调节阀:压力降kPa30~50
1RT=3.517KW,1mH2O=0.01Mpa=0.1atm=0.1bar
Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mm
Q=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mm
Q=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mm
Q=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)
空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1
空调器设备选型风量=计算风量*1.05
制冷机的冷量=计算冷量
水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)
水泵的设备选型扬程=计算扬程*1.05
风机的设备选型风量=计算风量*1.05
风机的设备选型全压=计算全压*1.1
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)
式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
1、冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2、水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5m H 2 O ,沿程损失可取每100m管长约5m H 2 O 。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(m H 2 O )约为H=Δp1+Z+5+0.05L
3、依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
L( m 3 /h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L( m 3 /h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163