你知道工地打桩质量控制点和解决方案吗? 来源:网络 打桩的质量检查包括桩的偏差、最后贯入度与沉桩标高,桩顶、桩身是否打坏以及对周围环境是否造成严重危害。打桩质量必须满足贯入度或标高的设计要求,垂直偏差不应大于桩长的1%,钢筋混凝土桩打入后在平面上与设计位置的允许偏差不超过100~150mm。 在打桩过程中发现桩头被打碎,最后贯入度过大,桩尖标高达不到设计要求,桩身被打断,桩位偏差过大,桩身倾斜等严重质量,都应当会同设计单位研究,采取有效措施加以处理。建筑桩基工程施工工序多,工艺要求高,影响桩基质量的因素较多,一般有:工程地质勘察报告不够详尽准确、设计的合理取值、施工中的各种原因。

你知道工地打桩质量控制点和解决方案吗?


来源:网络 打桩的质量检查包括桩的偏差、最后贯入度与沉桩标高,桩顶、桩身是否打坏以及对周围环境是否造成严重危害。在桩基施工中对质量问题及隐患的分析与处理,将影响建筑物的结构安全。本文重点介绍打(压)桩施工中常见质量问题的类别、原因分析、常用处理方法。  


一、建筑桩基工程常见质量问题类别及原因


打(压)桩工程常见质量问题有:单桩承载力低于设计值,桩倾斜过大、断桩、桩接头断离、桩位偏差过大等五大类。


1、造成以上问题的原因: 


单桩承载力低于设计要求的常见原因有: 
桩沉入深度不足; 
桩端未进入设计规定的持力层,但桩深已达设计值; 
最终贯入度过大; 
其他,诸如桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降; 
勘察报告所提供的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际情况不符。  


2、桩倾斜过大的常见原因: 


预制桩质量差,其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形,最易造成桩倾斜; 
桩机安装不正,桩架与地面不垂直; 
桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合,产生锤击偏心; 
桩端遇石子或坚硬的障碍物; 
桩距过小,打桩顺序不当而产生强烈的挤土效应;
基坑土方开挖不当。 



3、出现断桩的常见原因:  


除了桩倾斜过大可能产生桩断裂外,其他原因还有三种: 


桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当; 

沉桩过程中,桩身弯曲过大而断裂。如桩制作质量造成的弯曲,或桩细长又遇到较硬土层时,锤击产生的弯曲等; 

锤击次数过多。如有的设计要求的桩锤击过重,设计贯入度过小,以致于施工时,锤击过度而导致桩断裂。 


4、桩接头断离的常见原因:


设计桩较长时,因施工工艺的需要,桩分段预制,分段沉入,各段之间常用钢制焊接连接件做桩接头。这种桩接头的断离现象也较常见。其原因,除了倾斜度过大之外,还有上、下节桩中心线不重合;桩接头施工质量差,如焊缝尺寸不足等原因。 


5、桩位偏差过大的常见原因:


测量放线差错;沉桩工艺不良,如桩身倾斜造成竣工桩位出现较大的偏差。