szb型真空泵与sk型真空泵用于给水谁好?
gzqhs
gzqhs Lv.2
2008年03月07日 16:55:57
只看楼主

我公司取水抽真空均采用szb-8型真空泵,枯水季节真空抽吸能力低,起机困难,耽误时间。而sk系列真空泵技术指标均优于szb系列。由于我们未使用过,设计上也很少采用sk型。恳请各位大虾指点迷津。

我公司取水抽真空均采用szb-8型真空泵,枯水季节真空抽吸能力低,起机困难,耽误时间。而sk系列真空泵技术指标均优于szb系列。由于我们未使用过,设计上也很少采用sk型。恳请各位大虾指点迷津。
免费打赏
gzqhs
2008年03月17日 14:56:37
2楼
各位大虾:
本人简单整理了一下两者的技术资料,望点评!!!!
真空抽吸原理:两者均为水环式。安装使用原理一致。
抽吸介质:空气或其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体;
其中sk系列允许吸入气体允许混有少量液体。更适合水泵运用。
抽吸量:sk系列:1.5~120m3/min;szb系列:0.4~0.8m3/min。
其中sk系列是szb系列的4倍以上,可大大缩短水泵启动真空抽吸时间。
4、极限真空:sk系列:-0.091~-0.093MPar;szb系列:-0.08MPar。
其中sk系列是szb系列的1.16倍。真空气密性sk优于szb。真空抽吸强度更高。
结论:
1、sk系列可大大缩短真空抽吸时间,真空抽吸强度更高,更适合水泵运用。
2、可大大缩短一水厂取水泵正压起机真空抽吸时间。
以取水3#泵为例计算如下:
D426*8吸水管长13M,真空抽吸容量16.328M3。在不考虑泄漏系数的情况下SK-6抽气量:6m3/min,抽吸时间为:2.72min。SZB-8抽气量:0.8m3/min,抽吸时间为:20.41min。
3、可有效地克服真空系统存在的泄漏、堵塞现象。
SK-6吸入压力为:5.4(-0.041Mpa;-450mmHg)M3/min; SZB-8吸入压力为:-0.07Mpa。仅为前者的1/2。