加装变电站低压备自投
60后生
60后生 Lv.2
2021年02月01日 11:01:22
来自于电站工程
只看楼主

ZT大厦位于YP区,是公司托管用户。两路10KV进线,两台10KV配变带两段低压母线运行。设备陈旧,尤其,低压总开关发生数次跳电情况,每次恢复送电都要工程部人员赶到现场,路途上会花费一些时间。为减少恢复供电的时间压力,提出加装低压备自投的方案,发生低压跳电先自动合上分段开关,减少停电损失。用户同意方案后着手实施。由于现场没有图纸,增加了改造的难度。三台低压开关为固定框架式空气断路器ME。购买一套备自投装置BZT01,含主机、电压切换模块,压板、自投控制开关、复归按钮、电压开关等,购置一些二次电缆,组织施工。白天安排不停电的所有回路安装工作,夜间安排运行设备上接线(两路分别短时停电接线),及停电调试。接线完毕上电调试,拉开甲线电源,自切成功,分开分段开关,恢复甲线电源,拉卡乙线电源,自切成功,再恢复正常运行方式。至此改造完毕。

90f41659a4828b2fb216d1635f79ea6.jpg839f8d03e186359e6a193afc5ca70ff.jpg

60后生
2021年02月01日 11:07:06
2楼

ac4c84ec33087d4302542340ff7d103.jpg

回复