既有建筑停车楼顶板做停车场棚子,柱脚落在板上如何处理
panengineer
2021年01月29日 14:37:32
只看楼主

停车位落在结构顶板上,120厚的板,8.1m*8.1m跨度,单向两条次梁,分割单向板2.6m,现在部分柱脚会落在120厚的板上,请问大家有措施吗,需要植筋吗,做混凝土墩子安全吗

停车位落在结构顶板上,120厚的板,8.1m*8.1m跨度,单向两条次梁,分割单向板2.6m,现在部分柱脚会落在120厚的板上,请问大家有措施吗,需要植筋吗,做混凝土墩子安全吗

yyz639
2021年10月29日 10:54:41
2楼

考虑做柱墩,或者单独设梁,验算抗冲切