在电缆井设置中,是如何确定井的宽度和大小,是否是使用管线数量来确定,对一些特殊场合,比如,考虑重车对电缆盖板的承压能力如何提出特殊要求。设计图是否要出这部分图纸
在电缆井设置中,是如何确定井的宽度和大小,是否是使用管线数量来确定,对一些特殊场合,比如,考虑重车对电缆盖板的承压能力如何提出特殊要求。设计图是否要出这部分图纸
12楼
通用图籍一般没电子版的,它有背影的没法扫描的,你还是到书店买一本吧。
回复
13楼
谢谢大家的解答,但是我看到的一些设计图纸并没有出详细的电缆井图纸,这就有问题:
1、验收时各施工单位抢先施工,因为图纸没有明确电缆井内电缆具体穿哪根管
2、有些电缆井经常被压碎,交付使用后,新做也没有图纸,结构也就不清楚
回复
14楼
安规范强电竖井宽度不低于800,深度不低于800;弱电竖井宽度不低于1200,
深度不低于1600,主要考虑有机柜设备存在
回复
15楼
我记得有标准图集的
各样的都有的
我接触的不多
回复
16楼
电缆井的大小不单单是要考虑电缆的数量,一般情况下还要考虑配电设备的大小、数量及是否有插接母线等,在这些问题确定后在确定井的大小。
回复
17楼
规范上要求的尺寸实际中是很难满足的,要根据实际情况来定,只要满足安全净距就可以了,当然能达到规范要求是最好的,
回复
18楼
到底是问电缆井还是电缆竖井啊?两者差别可大多了哦!
回复
19楼
搂主问的可是电缆井!
回复
20楼
是的,我想请教的是户外电缆井
回复