在电缆井设置中,是如何确定井的宽度和大小,是否是使用管线数量来确定,对一些特殊场合,比如,考虑重车对电缆盖板的承压能力如何提出特殊要求。设计图是否要出这部分图纸
在电缆井设置中,是如何确定井的宽度和大小,是否是使用管线数量来确定,对一些特殊场合,比如,考虑重车对电缆盖板的承压能力如何提出特殊要求。设计图是否要出这部分图纸
2楼
顶!对于电缆竖井我也没有经验,希望了解一些!
回复
3楼
电缆井应该是根据电缆的数量和尺寸来确定井的尺寸,设计图中需要出,但是可能不需要单独出图吧,在设备平面图中表示出来即可。在初步设计中,不需要单独出图,但是在施工设计中,需要出电缆敷设图,那么电缆井应该可以一起表示出来了。
以上是我的看法 ,不知道对否?
回复
4楼
井的宽度和大小,根据管线数量及设备确定.需画电缆井设备布置示意图.
回复
5楼
穿刺线夹分支 占用空间最小 只考虑电缆外径即可
回复
6楼
穿刺线夹分支几乎不占空间
回复
7楼
我想楼主说的是室外地面下的那种电缆井吧?电缆井的大小是取决于电缆根数和外径,但有电缆转弯时还要考虑满足电缆转弯半径的要求。电专业确定了电缆井的尺寸后,连同上部地面载重要求提给结构专业,进行结构设计。我们通常是这样做的。不过一般我们有不同尺寸电缆井的通用图,每次按需要选用,经结构专业确认就可以了。
回复
8楼
电缆井电气专业只需要绘制位置和型号,电力出版社出版有常用的电缆井做法,施工单位可以参照。电缆井的大小按照电缆外径和根数考虑,特殊保护设计手册和规范有明确要求
回复
9楼
关于室内电缆竖井,《高层建筑建筑电气设计基础》有专门讲解,挺好的。
网上有这本书。
回复
10楼
建筑外电缆井,电气专业有标准图纸,通信专业也有标准图纸。我的做法通常是先定大小(根据数量和未来发展)。在定敷设路径,可以套用建筑专业的标准图02J331相关页数的内容,有各种做法。砖的、素混凝土的、钢筋混凝土的。各种大小的。建议看看,不错的,省事多了。一个专业就搞定所有外网图。
回复
11楼
哪位兄弟能传通用图,谢谢!
回复