计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva
wx_1611712628499
2021年01月27日 15:46:45
只看楼主

计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva

计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva

lptkz
2021年01月28日 11:22:33
2楼

如果是新购可以考虑250KVA,这样长期使用效率会比较高;如果是利用库存,则两个都可以使用。

cof1609405620081:可以说明一下理由吗?就是怎么算出来可以的。请赐教

回复
jianghe1508
2021年01月30日 10:16:17
3楼

160KVA和250KVA变压器的利用率分别为0.93、0.59,主要还得看看单台负荷的最大功率。

jianghe1508

200KVA变压器的利用率为0.74

回复
sggsdgsys
2021年02月05日 09:34:15
4楼

一般计算负荷较实际都偏大一些,用200KVA可行,如接本企业内部电网,建议适当选容量大一些,满足后续负荷可能增容需要,如直接接市电,建议选200KVA就可以了,因涉及基本容量电费问题,选择容量大了,电费成本会高一些。

回复
hgscorpio
2021年02月18日 15:31:45
5楼

144kW都是小容量设备的话200KVA足够了。如果有启动容量大的电机设备,根据启动压降要求选择更大的变压器。

回复
工夫茶
2021年02月18日 16:08:44
6楼

144KW/0.9=160KVA,选用200KVA变压器,利用率80%,符合设计规程推荐,选用250KVA,利用率0.64,不太经济。

回复

相关推荐

APP内打开