我公司接了个空调面积6000多平方米的项目,是个飙歌城,里面有3层,都是包厢组成从25——125平米的不等,我门用的是水系统加风机盘管,系统很大,大概空调1300KW,用同程,水泵是要50M扬程300吨流量,我想问的是水泵用定流量的还是水泵并联 还是变频的

我公司接了个空调面积6000多平方米的项目,是个飙歌城,里面有3层,都是包厢组成从25——125平米的不等,我门用的是水系统加风机盘管,系统很大,大概空调1300KW,用同程,水泵是要50M扬程300吨流量,我想问的是水泵用定流量的还是水泵并联 还是变频的
免费打赏
tht10536
2008年03月07日 16:57:11
2楼
你的水泵扬程这么大啊,才6000多平,很小的,循环管路应该不长,水泵定流量和并联有什么关系? 现在基本上很多项目都是变流量。水泵用并联,串联接触比较少,不知道二次泵是不是算是串联。