看完这篇总结之后,什么新风量排风量,都能秒算了
小小漫画家
2021年01月13日 14:29:13
来自于通风排烟
只看楼主

来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:?/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50?/人计算)。 新风量计算方式二


来源:暖通家族

如有侵权,请联系删除



新风量计算

新风量计算方式一

按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Qm=N ×qm

N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)

Qm —新风量,单位:?/h;

qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50?/人计算)。


新风量计算方式二

按新风占总送风的百分比计算:

Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)

新风量取总送风量的10%至30%

注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。


排风量计算

排风量计算方式一

按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q排风量=N ×V

N—房间换气次数

V—房间体积


排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)

按排风量取新风量的80~90%计算

Q排风量= Q新风量 × 80~90%


案例

1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28㎡。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

计算如下:

Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h

Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

新风机用5台BFP-10D

排风机用6台10000m3/h的风机。


2.某商场总空调面积为10000㎡,单位负荷为150w/㎡。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

用第二种计算方法

1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;

2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;

3.根据总送风量计算新风量;

4.按排风和新风的百分比计算排风量。


你,学会了吗?


免费打赏

相关推荐

APP内打开