排管敷设电缆的疑惑.
hello931018
2008年03月06日 19:56:19
只看楼主

正在做个化工厂的整体设计,从35KV配电所到各个10KV分变共有16根高压电缆,此外从各个分变出来还有数量不等的400V电缆.我的初步方案是走电缆沟敷设,在过马路(主马路10m,支路6或m)时走混凝土排管,估计得有从4~15孔的各种排管,现在的问题是:1.这种预制的排管和穿金属管直埋比较,哪种可行,经济?2.有标准的排管买吗?3.有规范规定多少根电缆过马路必须用排管吗?4.是否有最佳方案?

正在做个化工厂的整体设计,从35KV配电所到各个10KV分变共有16根高压电缆,此外从各个分变出来还有数量不等的400V电缆.
我的初步方案是走电缆沟敷设,在过马路(主马路10m,支路6或m)时走混凝土排管,估计得有从4~15孔的各种排管,现在的问题是:
1.这种预制的排管和穿金属管直埋比较,哪种可行,经济?
2.有标准的排管买吗?
3.有规范规定多少根电缆过马路必须用排管吗?
4.是否有最佳方案?

说的太多了,谢谢大家.
免费打赏
yinhuixiayan2004
2008年03月06日 21:12:29
2楼
c-pvc
回复
langyuan01
2008年08月14日 19:32:32
3楼
有相关联的资料吗:) :)
回复
dalianmao_wang
2014年01月10日 15:46:27
4楼
我也有遇到类似问题,看《工业与民用配电设计手册》有规定:电缆在排管内敷设,同路径敷设数量一般不宜超过16根。有提到尽量采用标准的孔径和孔数,猜测应该有标准排管可以买:)
回复