换热器顺流和逆流方式应用效果比较
博思塔尼亚
2020年12月31日 14:26:33
来自于采暖供热
只看楼主

收录于话题 传热,即热传递,是自然界和工程技术领域极普遍的一种传递过程。 在化工过程经常遇到两流体之间的换热问题,换热器是传热过程中最主要的设备。根据传热过程中冷、热流体热交换可分为3 种基本方式,即直接混合式、蓄热式和间壁式,每种传热方式所用换热设备的结构也各不相同。本文着重研究间壁式换热的应用效果,其中管壳式换热器壁式换热应用最为广泛,结构见图1~4。


传热,即热传递,是自然界和工程技术领域极普遍的一种传递过程。

在化工过程经常遇到两流体之间的换热问题,换热器是传热过程中最主要的设备。根据传热过程中冷、热流体热交换可分为3 种基本方式,即直接混合式、蓄热式和间壁式,每种传热方式所用换热设备的结构也各不相同。本文着重研究间壁式换热的应用效果,其中管壳式换热器壁式换热应用最为广泛,结构见图1~4。

甲烷氯化物, 在精馏工段广泛采用U型管式(固定管板和圆块孔居多)换热器冷凝自精馏塔塔顶的物料。实际分两级或三级冷却,且冷媒乙二醇水作循环利用,以满足工艺温差需要。本文着重研究冷凝三氯甲烷时的工况。

1 冷却介质顺流时冷凝器各设计参数计算

换热面积及冷凝水用量计算:

冷凝器的物料中99.99%是三氯甲烷,进料量为1603.1250kg/h。冷介质用-5℃乙二醇水,进口温度t1=-5℃,出口温度t2=30℃,物料在65.5 ℃时冷凝成液相,然后再由T1=65.5℃冷却至T2=35℃。

则平均温差为:65.5→35℃,-5/70.5→30℃/5。

Δtm=[(T1-t1)-(T2-t)]/ln[(T1-t1)/(T2-t2)]

={[65.5- (-5)]-(35-30)}/ln(70.5/5)

=4.65 (℃)

查得65.5 ℃时三氯甲烷的汽化潜热

r 潜=59 kcal/kg,平均温度50.25 ℃下三氯甲烷的液体热容:

Cp=0.236 kcal/ (kg·℃)

Q=n[r 潜+Cp(T2-T1)]=1 603.1250×[(59+0.236×30.5)]=106123.6688(kcal/h)

未计算热量和热损失按潜热的10%考虑,则冷却器热负荷为:

Qc=1.1 ×106123.668 8=116736.0356(kcal/h)

取K=150 kcal/(m 2 ·h·℃),则所需换热面积为:

A=QC/ (K·Δtm)=116 736.0356/(150×4.65)=167.3635(m 2

-5 ℃进水的Cp=1kcal/(kg·℃),密度为999.840 kg/m 3 ,则用量为:

WC=QC/[Cp (t2-t1)]=106123.6688/(1×35)=3032.1048(kg/h)

VC=WC/ ρc=3032.1048/999.840=3.0326(m 3 /h)

取水管流速为uc=2 m/s,则管径为:

d=[4Vc/ (3 600×π·uc)]1/2 =0.023(mm)

选用DN25 的管子。

2 冷却介质逆流时冷凝器各设计参数计算

换热面积及冷凝水用量计算

冷凝器的物料中99.99%是三氯甲烷,进料量为1603.1250 kg/h。冷介质用-5 ℃乙二醇水,进口温度t1=-5℃,出口温度t2=30℃,物料在65.5℃时冷凝成液相,然后再由T1=65.5 ℃冷却至T2=35 ℃。

则平均温差为:65.5 → 35 ℃

30/35.5 ← -5 /40℃

Δtm=[(T1-t2)-(T2-t1)]/ln[(T1-t2)/(T2-t1)]

={ (65.5-30)-[35-(-5)]}/ln(35.5/40)℃=37.71(℃)

查得65.5 ℃时三氯甲烷的汽化潜热

r 潜=59 kcal/kg,平均温度50.25 ℃下三氯甲烷的液体热容:

Cp=0.236 kcal/ (kg·℃);

Q=n[r 潜+Cp(T2-T1)]=1 603.125 0 kg/h×[(59+0.236×30.5)]=106 123.668 8(kcal/h)。

未计算热量和热损失按潜热的10%考虑,则冷却器热负荷为:

Qc=1.1 ×106123.668 8=116736.0356(kcal/h)。

取K=150 kcal/(m 2 ·h·℃),则所需换热面积为:

A=QC/ (K·Δtm)=116 736.035 6/(150×37.71)=20.6375(m 2

-5 ℃进水的Cp=1 kcal/(kg·℃),密度为999.840 kg/m 3 ,则用量为:

WC=QC/[Cp (t2-t1)]=106123.6688/(1×35)= 3032.1048(kg/h);

VC=WC/ ρc=3032.1048/999.840=3.0326(m 3 /h)

取水管流速为uc=2m/s,则管径为:

d=[4Vc/ (3600×π·uc)]1/2=0.023(mm)。

选用DN25 的管子。工作参数见表1。

可见,采用逆流交换方式,换热面积明显较顺流低。逆流工作效率更高,故选择逆流方式为优。