这样的热水系统有什么问题?供回水干管末端能连通吗?
hexin8213
hexin8213 Lv.2
2008年03月06日 17:06:48
只看楼主

供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?

供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?

1204794821546.JPG

免费打赏
donglei
2010年01月04日 16:38:23
12楼
不能连接。
回复
axl_163
2010年01月04日 21:05:03
13楼
图示是异程系统,建议改为同程效果会好
回复
xfd831
2010年01月05日 00:39:47
14楼
这个系统直接叉掉
回复
tianya88888888
2010年01月05日 16:38:25
15楼
1.jpg
应该这样才对
不过我很好奇,为什么不这样呢:
2.jpg
回复
warmboy
2010年01月05日 18:09:37
16楼
这边比较喜欢这样,一直到底的循环~
回复
tianya88888888
2010年01月28日 08:42:02
17楼
:L 你这个如果前一栋楼要检修,后面楼的水不是全都要停了