供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?
供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?
2楼
不能连通,水在主管未端短路,其他用水点不能有效循环
回复
3楼
没有同程,应从右端引回水干管。
回复
4楼
不能连通,水在主管未端短路,其他用水点不能有效循环
回复
5楼
当然不能连接。要连接需要在连接出增加阀门控制
回复
6楼
实际热水工程中看到很多都是连通的,只是回水管细一些而已,热水循环才能保证管道中的水温不变,支路回水到主管道支路供水管的下流方即可。
回复
7楼
:) ,下下来看看。。。。。。
回复
8楼
这个,如果用水点阻力不要太大(管道不长),那也是可以这么接的吧,回水管小一点就是了。我看很多设计都是这样的。
回复
9楼
这样就不同程了,大哥
你要从左边回水立管接到右边回水立管,然后再折回来,这样才同程
回复
10楼
不可以。电接点温控器设在主干上,如支管用户关闭,主干旁通使温度达限而停泵,则用户开启式不能即时得到热水。
回复
11楼
供回水如果都是立管,设计图上很多都是连通的,连接点比最高用水点高三米以上就能保证喷头出水。这样的设计供水泵可以不用变频器,回水泵也不会憋泵。如果是水平供回水,端头连接就会使用水支管失压,供水不足,如果要连接也要在供水管末端安装一个截止阀控制回水量,最好是安装一个回水温度控制阀,设定最高回水温度,譬如洗澡温度是40度,供水管低于四十度的热水才能通过阀门,进入回水管,高于40度的热水保存在供水管内。最小用水量时供水压力会升高,如果憋泵就要安装变频器,也可以在供水管与回水管连接一个稳压阀,超压旁通,解决供水压力过高问题。
回复