各级电压下的合理供电距离,什么才被称之为“合理”?附:参考值
wux7788_6569
2020年12月29日 14:40:21
只看楼主

收录于话题 各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢? 即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。 【参考】《民建工程技术措施》指出: (1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。 (2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。



各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢?

即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。

【参考】《民建工程技术措施》指出:
(1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。

(2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
(3)以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。


【分享】各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值:


免费打赏
wang171468177
2020年12月29日 20:01:16
2楼

谢谢楼主分享资料!在我们当地供电部门规定的是400V的低压电路供电半径是不超过500米。

大壮壮小壮壮:我看到的路灯供电半径有1000米了

huangsea520:路灯的电流小啊,现在都是LED电流更小了,所以因为线路长而导致的压降不是那么厉害,350kW电机你1000米低压供电试试?

回复
lz19870501
2020年12月30日 08:17:26
3楼

最近总能看到这类实用的文章,谢谢楼主的分享

回复
加倍努力
2020年12月30日 09:07:58
4楼

好资料,学习了各级电压下的合理供电距离,多谢了。

回复
cof1609295561923
2020年12月30日 10:37:58
5楼

好资料

回复
北街南巷
2021年01月06日 09:14:02
6楼

资料非常不错,学习一下啊啊啊

回复
lw010
2021年01月07日 07:32:59
7楼

资料非常不错,学习一下啊啊啊。

回复
lz19870501
2021年01月10日 09:32:07
8楼

嗯,这个最好是有相关规定否则只能通 过计算去确定, 工业企业现在推行无人值守集中变电所,所以 有时候距离比较远,但电动机要计算启动压降,馈电回路要计算接地故障保护和压降

回复
jianghe1508
2021年01月10日 16:20:53
9楼

每次来论坛总有不少的收获,谢楼主分享

回复
lz19870501
2021年01月19日 09:23:34
10楼

这个不一概而论,配电回路根据电压降和单相接地故障灵敏度计算,电动机根据电压降、单相接地故障灵敏度和启动端子压降计算确定

回复
marilyn55
2021年01月28日 10:24:09
11楼

想问一下,0.38kV的,供电容量175kW以下,供电距离350米以下,这个是什么意思?是说,如果有一个175kW的设备需要供电,供电距离在350米之内,这根电缆就不需要增大截面是吗?还是说不需要增设变电所啊?

hanzhg54:不是,是说这个范围是合理的,电缆截面该加大还是要加大,因为即使加大假面,成本上也是合算的。