小区宽带施工流程规范图解
三圣山90
2020年12月25日 13:40:18
只看楼主

收录于话题 很多朋友提到小区宽带如何施工?需要用到哪些设备?有哪些施工规范等问题,本期我们一起来详细了解下这方面施工技术。 一、光交接箱 1、光交接箱规格 光交换机正视图 常用规格: 72、144、288、432、576芯(2)底座:288-144芯光交、(15(+-2)cm,有外斜坡);


很多朋友提到小区宽带如何施工?需要用到哪些设备?有哪些施工规范等问题,本期我们一起来详细了解下这方面施工技术。

一、光交接箱

1、光交接箱规格


光交换机正视图

常用规格:

72、144、288、432、576芯(2)底座:288-144芯光交、(15(+-2)cm,有外斜坡);


2、光交接箱安装流程

第一步:选址

第二步:底座的光缆管及预埋底框布置

第三步:混凝土底座的安装

第四步:交接箱体的安装

第五步:布放托盘

第六步:储存管理预置尾纤

第七步:外缆引入        

第八步:外缆与尾纤熔接

第九步:开通路由。

3、基座浇筑和接地

室外落地式 免跳接光缆交接箱的 安装与固定主要由引上管和接地棒的敷设、水泥墩的浇注、敷设内导管、箱体的安装等工作。


采用的16mm2以上铜线接地


接地体用2根(异侧);并用40×4接地扁钢与接地体焊接打入地下



4、光交接箱内部注意要点

5、光交接箱施工要点

(1)、光交接箱箱体 必须安放平整、固定牢靠;

(2)、接地可靠,做好防腐、防锈、防酸处理;光交接箱地线统一用16mm*2的规格型号,铜鼻需用螺丝固定。
(3)、光交接箱底座 瓷砖必须做到整齐规范;

(4)、光缆进线必须按照从左往右的顺序固定;加强芯从螺丝中心点起留10-15MM,胶带统一黑色,长短度一致;如遇不够固定, 统一使用黑色扎带绑扎统一水平面,整齐一致,剪口朝内,剪平;

(5)、配线光缆在熔纤配线一体化模块中按照从下往上,从左往右的顺序进行熔纤施工;

(6)、过渡束管在熔纤配线一体化模块内不允许盘留超过半圈;过渡束管需弧度一致, 所有的光纤过渡束管一起绑扎整齐;

(7)、光缆交接箱的光缆进线孔必须用防火泥封堵,封堵必须平整;做好光缆交接箱防水防尘,光缆挂牌挂在底座内 ;


(8)、熔纤配线一体化模块(熔纤盘)内,光纤过渡束管在熔纤配线一体化模块内必须用 塑料小扎带固定。

(9)、光交施工完毕,需清理施工现场、光交内卫生;防尘帽必须盖齐, 颜色一致;

(10)、光交施工完毕后,光交面板标签必须在三天之内贴好, 增补的成端位置必须在施工完毕后在面板标签注明位置;

(11)、光缆测试纤芯衰耗必须符合标准,不符合的必须当场整改、修复,必须进行对纤以 保证光缆成端的正确性;

(12)、光交接箱中所开的光缆进线孔必须用防火泥进行封堵;

(13)、光缆余线不得盘放在光交接箱下面,必须抽回人(手)孔盘好后靠边固定(摆放);


二、光分纤箱及通道

1、光分箱选址

n户内安装要求箱/框底部距地面高度宜为1.2m~2.5m;n户外安装要求箱/框底部距地面高度宜为2.8m~3.2m;n竖井中安装要求箱/框底部距地面高度宜为1.0m~1.5m,具体结合现场情况。


光分箱墙体及位置选择

直熔型光纤分纤箱用于一级分光模式下楼道、弱电井等场所,主要用于光缆和入户蝶形光缆的熔接,箱体具 光缆、蝶形光缆固定装 置及光纤盘纤位置 ,可堆叠熔纤盘,箱体容量为24、48芯。安装地点需根据设计文件施工,一般在楼宇内尽量选择物业设备间、车库、楼道、竖井、走廊等合适地点安装。


2、光分箱进线光缆



3、光分箱进线光缆盘纤保护

4、光分箱进线光缆箱内布置

5、光分路箱园区光缆进线

6、光分路箱园区光缆进线


7、光分路箱尾纤走线工艺


8    光分路箱内部编码和安放顺序


三、光缆布放

1、管道光缆要求

人井内光缆敷设

管道光缆根据接入需要按设计要求进行中间人孔预留。

光缆在人孔内需悬挂光缆标示牌,标明光缆的规格程式、用途等具体要求用红色软管保护。



2、架空和墙壁光缆要求


3、楼道布线

v 光分路箱应选择靠近垂直管道、方便维护的位置安装。

v 为方便后续布线,光分路箱应安装在 中间楼层。

v 垂直管道位置首选靠近用户家门的平台,次选休息平台。垂直管道敷设完毕后, 应修补好楼板孔洞,粉刷受污染墙面。

v 垂直管道首选 PVC 管,每层加装一个过路盒;次选塑料线槽。

v 水平管道首选波纹管,次选 单孔 PVC 管和塑料线槽, 慎用楼道明线钉固方式。


4、楼道垂直管道敷设


5、跨越水平横向管道的方法:软式保护管跨越法

a、适合于采用?32多孔管,又需要跨越横向管道情况。

b、多孔管在上方伸出楼板5~10cm左右,下方多孔管敷设到横向管道位置,约2.65m左右;上下多孔管之间不安装过路盒,本层蝶形光缆直接分歧到水平管道,其它楼层的蝶形光缆跨越横向管道,适当留有余长,并用保护管保护。


6、引上和入局光缆布放



四、光缆接头盒

光缆接头盒除了常见的二进二出,也有三进三出和四进四出的接头盒。


接头盒的使用



五、标签与吊牌

标签与吊牌制作注意事项:

1、对城区居民点有门牌号需在点位命名中标明号段。如:德阳旌阳区海棠巷海棠巷15号-20号居民点。

2、设备命名中只能出现“栋”,不能写为幢及其他: 不要出现特殊符号。     

如“”,只有门牌号无小区名称要明确到xx号小区;如出现“宿舍”、“家属区”设备命名则不需要再加小区。

3、设备安装位置不能描述为1楼半,需规范为1楼至2楼楼梯间。

4、标签、吊牌内容包含:工程名称、本端位  置、对端位置及端口占用信息。

免费打赏