电动调节阀在运作中出现内漏
工控小管家
2020年12月25日 11:45:10
只看楼主

1,阀门的关闭型是向下推,执行结构的推力不够大,没有压力调试时就很容易达到完整的位置,所以当有推力,推力无法克服的液体,关闭并不到位。解决方法:更换推力较大的执行器,或更换平衡阀芯以减少介质不平衡力。 2,电动控制阀调试引起内漏。解决方法:重新设置限制。 3,选用误差引起的阀空化腐蚀引起的电动控制阀内部泄漏。解决方案:工艺改进,选用多级降压或套筒控制阀。 4,电动控制阀制造质量差造成内部泄漏。解决方法

1阀门关闭型是向下推,执行结构的推力不够大没有压力调试时很容易达到完整的位置,所以当有推力推力无法克服的液体,关闭并不到位。解决方法更换推力较大的执行器,或更换平衡阀芯以减少介质不平衡力。

2电动控制阀调试引起内漏。解决方法重新设置限制。

3选用误差引起的阀空化腐蚀引起的电动控制阀内部泄漏。解决方案工艺改进,选用多级降压或套筒控制阀。

4电动控制阀制造质量差造成内部泄漏。解决方法对密封面进行返工。

5介质冲刷、电动控制阀老化造成内部泄漏。解决方法重新调整执行机构,定期维护和校准。

6执行机构调零不准确,阀门未完全关闭。调整方法1手动关闭死阀必须确认已完全关闭);2再次用力手动关闭阀门,受力不大3回转阀门开启方向半回转4然后调整限位。

7电动控制阀的控制部分影响阀门的内泄漏。解决方法重新设置限制。

免费打赏

相关推荐

APP内打开