1,阀门的关闭型是向下推,执行结构的推力不够大,没有压力调试时就很容易达到完整的位置,所以当有推力,推力无法克服的液体,关闭并不到位。解决方法:更换推力较大的执行器,或更换平衡阀芯以减少介质不平衡力。 2,电动控制阀调试引起内漏。解决方法:重新设置限制。 3,选用误差引起的阀空化腐蚀引起的电动控制阀内部泄漏。解决方案:工艺改进,选用多级降压或套筒控制阀。 4,电动控制阀制造质量差造成内部泄漏。解决方法
解决方法:对密封面进行返工。
5,介质冲刷、电动控制阀老化造成内部泄漏。解决方法:重新调整执行机构,定期维护和校准。
6,执行机构调零不准确,阀门未完全关闭。调整方法:1)手动关闭死阀(必须确认已完全关闭);2)再次用力手动关闭阀门,受力不大;3)回转(阀门开启方向)半回转;4)然后调整限位。
7,电动控制阀的控制部分影响阀门的内泄漏。解决方法:重新设置限制。