我单位一台冷冻机同一个机头(螺杆机 60HP X 2 制冷剂:407C)连续两年在同一个时间出现冷凝器(板式)内漏,现在又出现了相同的现象。水塔是开放式的,水很脏。由于现在的天气不是很热,冷冻机基本是转三分钟停一分钟再转三分钟(洁净室用) 下面是我自己分析的,请各位帮忙看下对不对。谢谢!! 首先判断是单向阀损坏。 由于水很藏,在高压制冷剂的进口正好是冷却水末端,所以这个位置的散热不良,工作时温度很高。
我单位一台冷冻机同一个机头(螺杆机 60HP X 2 制冷剂:407C)连续两年在同一个时间出现冷凝器(板式)内漏,现在又出现了相同的现象。水塔是开放式的,水很脏。
由于现在的天气不是很热,冷冻机基本是转三分钟停一分钟再转三分钟(洁净室用)
下面是我自己分析的,请各位帮忙看下对不对。谢谢!!
首先判断是单向阀损坏。
由于水很藏,在高压制冷剂的进口正好是冷却水末端,所以这个位置的散热不良,工作时温度很高。
在停机时,由于单向阀损坏,高压气体回流,冷凝器高压进口的位置又迅速冷却。
由于冷冻机起停频繁,在冷凝器高压进口的位置冷热交替,导致金属疲劳而内漏。
2楼
应该不是这样的。
回复
3楼
由于板换是充当冷凝器的,建议楼主确认一下所谓的很脏的水质,板换的材质虽然是不锈钢,但对ph值有很严格的要求,在开放式系统的尤其需要主意水的ph值和其中各离子的组份.
同时,建议楼主把启停温度带修改一下,再好的压缩机也不该3/1分钟,这样的来启停.
回复
4楼
来看看,同意3楼的说法.
回复
5楼
记得有一篇关于冷凝器冻破的文章阐述,写的非常好,由于冷却水阀门不严,造成蒸发器继续蒸发,从而冷凝器的液体也蒸发带走了冷却水的热量,造成冰点温度,从而冻坏冷凝器,建议还是要加强管理,确保阀门开关正常.但是楼主分析的原因需要再确认.怎么会迅速冷却????
回复
6楼
本人认为板换内漏的主要原因是因为其质量问题
造成其密封的压榨处泄露或者是密封用的橡胶垫老化
如果是不锈钢裂痕泄露可能你的板换运行中有震动
如果是不锈钢穿洞那就是冷却水PH值不对了 一般工业用的不锈钢是304号 耐化学腐蚀的是316号 不过相当的昂贵
顺便说下你 的压缩机不应该启停那么频繁吧
回复
7楼
对于压缩机的频繁启停,在小系统中是很常见的问题!
1:因为压缩机的能量调节装置不能满足冷冻水温波动的调节;2:系统对水稳的控制精度有较高要求!
综上:板换内漏在蒸发器场合多是结冰后,冰融化时胀破.冷凝器中,因冷却塔多采用开放式,对于部分场合,因空气中含有腐蚀性气体,从而污染冷却水,建议定期测量,定期更换冷却水!
回复
8楼
有没有拆开看看到底是那坏了呢?确定位置后再分析,是不是因为水脏造成堵塞啦
回复