商场的防排烟问题
quanhongwang3888
2005年01月31日 21:20:54
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位: 我作一个商场70x100,地上一层地下两层,而楼梯间在商场中间。请教各位:如果地下设排烟设施,那末楼梯间是否设防烟设施,如果设防烟设施,岂不是将大大影响一层室内的建筑美观吗?

请教各位:
我作一个商场70x100,地上一层地下两层,而楼梯间在商场中间。请教各位:如果地下设排烟设施,那末楼梯间是否设防烟设施,如果设防烟设施,岂不是将大大影响一层室内的建筑美观吗?
免费打赏
cnbbzz
2005年01月31日 22:04:59
2楼
防烟设施可以是自然的,也可以是机械的。楼梯间的顶上是什么?
回复
quanhongwang3888
2005年01月31日 22:28:21
3楼
楼梯间的顶上是室内大空间
回复
hhbox
2005年01月31日 22:30:51
4楼
高层裙房做商场时,商场疏散的楼梯间可以采用封闭楼梯间.封闭楼梯间是靠外墙,有自然采光,通风.楼梯间在商场中间,那么一定做防烟楼梯间,也就是还有前室.也要考虑防烟设施.50米以上的公共建筑或建筑高度超过100米的居住建筑.防烟楼梯间和前室要采用机械防烟.如果是住宅,可以考虑自然排烟,楼梯间和前室突出裙房屋面的部分能达到自然排烟的条件就可以了.前室2平米,合用前室3平米,五层防烟楼梯间可开启外窗不小于2平米.如果主楼是住宅的话,应该算商住楼,属于公共建筑.
回复
hhbox
2005年01月31日 22:33:51
5楼

那防火分区是怎样划分的?
回复
quanhongwang3888
2005年01月31日 22:58:54
6楼
此商场只有地上一层。高度6米
回复
neousst
2005年02月01日 00:31:38
7楼
每个防火分区必须有两个与上部建筑分开的疏散口,如果这个楼梯间是敞开楼梯间的话,楼梯间上下两个防火分区的面积要叠加计算,就是说这个楼梯间可以是敞开的但要满足每个防火风区都有两个独立的疏散通道,地下室通往一层的疏散楼梯设置要求要满座按斑竹说得。
回复
quanhongwang3888
2005年02月01日 17:49:00
8楼
明白了,非常感谢。
回复
whbtpe
2005年02月02日 18:32:09
9楼
长知识
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月06日 11:28:43
10楼
根据规范的要求,应为防烟楼梯间,因在中间,故需作机械排烟
回复