一台柴油发电机出去接有3台ATS双电源开关,其中2台位于同一台变压器的低压母线上,其中1台位于另外配电室的一台变压器的低压母线上。3台ATS共3路发电机启动信号。请教:1、这3路信号如何控制发电机。2、若其中1台失压就启动发电机,存在启动后另外2台可能市电仍然带电的问题,发电机端的问题,如两端均带电,是否存在问题?若3台全部失压才启动发电机,存在确需发电机供电,仍无法启动的问题。
