项目的一根钻孔灌注桩,截桩时发现有一段桩芯都是沙浆,没有混凝土。截桩面标高98.775m,初始地表标高103.1m,采用的是15m的钢护筒护壁,桩端标高75.856m,成桩面标高没有测,不过至少在截桩面以上3m。混凝土使用的是G30 tremie mix的商品混凝土,一共3车(9+6+6) 21方。由于是干孔,所以不应该是堵管这类的原因。请教各位大侠,会是什么原因呢,附照片……第一张是发现缺陷时照的,第二张是清除砂浆层以后拍的。
请教各位大侠,会是什么原因呢,附照片……
第一张是发现缺陷时照的,第二张是清除砂浆层以后拍的。
2楼
干桩?
没有泥浆护壁,这孔不会塌吗?
根据你给的照片来看,我觉得:
应该是塌孔了,终灌时,只算了桩身的充盈系数,而没有测混凝土面的标高。导致拔管后实际混凝土方量不够。
回复
3楼
拔管过快,塌孔了!
干孔?什么意思?钻孔桩怎么干孔,又不是人工挖孔桩!
回复
4楼
可能说法上有些不同吧,我这边所谓的干孔,就是钻孔内无地下水冒出,或者较少(一般不超过孔底1m),浇筑混凝土上,除下半部需用导管引导,一半以后拔出导管直接往护筒内倾倒。
说道成桩面,虽没有实测,但是目测的高度,也在截桩面上2-3米的样子。
回复
5楼
钻孔灌注桩一定是造浆的,否则孔里面土怎么出来?既然造浆,就有泥浆,怎么不用导管浇筑砼?
难道钻孔灌注桩清完泥浆成干孔?还是你们用的什么新工艺?求教!
回复
6楼
可能是区域说法上的区别吧,这个工程的灌注桩分包,钻孔确实不造浆的,我前面说过,他是先将一段15-20米的钢护筒打入土中,再进行钻孔的……出土是将钻头拔出,再另行甩掉的。所以,如果没有地下水渗透,整个钻孔确实是干的……
回复
7楼
可能是倾到的时候混凝土离析了
回复
8楼
混凝土离析,导致上面浮浆多的
回复
9楼
再加上商砼按泵送配制,砂率很高。“浮浆”自然就厚啦
回复
10楼
好,创意新颖独特,很是有想象力,应该强力支持,多好的文章
回复