医药行业新风量
fajewong
fajewong Lv.2
2008年03月06日 11:06:26
只看楼主

医药行业新风量是怎么确定的?我们一般考虑排风、漏风、人员新风量等。我想问一下医药行业新风又是怎么确定的?一般取%多少?谢谢!

医药行业新风量是怎么确定的?我们一般考虑排风、漏风、人员新风量等。我想问一下医药行业新风又是怎么确定的?一般取%多少?谢谢!
免费打赏
gt0921
2008年05月14日 14:27:14
2楼
洁净手术室的新风量由规范和人数确定,I级手术室大于1000,II、III级手术室大于800。
回复
erhou71
2008年07月18日 14:38:00
3楼
目前很多测风量的地方沿用测温 测压换算
而我公司研发的风量传感器能直接测出风量
有标准的4-20 mA 0-10V 0-5V 0-20mA信号输出
具有能使用于不是很洁净的环境 安装方便 性能可靠 使用寿命长等优点
资料见附件
欢迎来电技术交流
丁先生 (0)13851677264
回复
zhwf4418
2008年07月30日 12:49:48
4楼
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品
举例说明
某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站: www.yibichuang.com