工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:
立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面
1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线
2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度
4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求
5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开,符合规范要求
6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护
7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平整
8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致
9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时,必须采用手持式振动器进行振捣
11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平
13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐
14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理
图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验
图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面
1、PP-R给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上
2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求
管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验
除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面
2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理
3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆
4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度
7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙
12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道
13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理